TiMac | Дата: Четверг, 23.10.2014, 07:15 | Сообщение # 1 |
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 12
Репутация: 0
Город: катайск Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| всем привет! подскажите в каком документе можно найти инфу о том что на надземный г-д не требуется (или требуется) схема сварных стыков. в сп 42-101-2003 речь идет о схеме подземного газопровода и ни слова о надземке, а так как паспорт на подземку и надземку один и тот же то эксплуатацияч говорит типа чертите схему наружки по аналогу подземки (бред какой-то). сколько не искал толковых разъяснений ни где не нашел.
|
|
|
|
fedor | Дата: Четверг, 23.10.2014, 08:40 | Сообщение # 2 |
Бывалый проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 143
Репутация: 9
Город: Rostov Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Требование только на подземные газопроводы согласно СП 42-101-2003 (пример оформления плана(схемы)сварных стыков подземных газопроводов), на надземные газопроводы схема сварных стыков не требуется, т.к. все стыки осматриваются визуально.
|
|
|
|