valentina02 | Дата: Понедельник, 20.10.2014, 11:54 | Сообщение # 1 |
Проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 51
Репутация: 0
Город: Россия Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Уважаемые друзья. помогите кто может. Схема - регулятор РДБК1П-100/50 с клапаном предохранительным КПЗ-100-00-00-01. Понижение давления с 0,6 МПа до 0,17 МПа при расходе max 4860 нм3/час. Какой подобрать в замен импортный газорегулятор или на отечественный облегченный т.е поменять схему. Монтируется на высоте 5 м
|
|
|
|
zorik2 | Дата: Понедельник, 20.10.2014, 13:01 | Сообщение # 2 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 4009
Репутация: 380
Город: Планета Земля Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| http://gazovik-sbyt.ru/directory/selection/reg.html http://gazovik-gaz.ru/assets/files/book/new/0328_0497.pdf http://dwg.ru/dnl/5105
Сообщение отредактировал zorik2 - Понедельник, 20.10.2014, 13:05 |
|
|
|
valentina02 | Дата: Вторник, 21.10.2014, 06:10 | Сообщение # 3 |
Проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 51
Репутация: 0
Город: Россия Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Спасибо спасибо выручили!
|
|
|
|