отводы с коллектора на горелки
|
|
EldarG | Дата: Среда, 15.10.2014, 11:29 | Сообщение # 1 |
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 15
Репутация: 0
Город: Кирово-Чепецк Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Здравствуйте! Уважаемые, подскажите пож-та - как подбирается диаметр труб-отводов от коллектора до горелок и состав арматуры на них. Спасибо за ранее.
|
|
|
|
John | Дата: Среда, 15.10.2014, 16:42 | Сообщение # 2 |
Старший проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 240
Репутация: 9
Город: Пушкино Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Мы делаем трубу на один диаметр больше, чем у горелки. На опуске кран, за ним манометр, присоединенный к трубе через трехходовой кран, сбросной газопровод и второй кран. За вторым краном уже идет газовая рампа горелки. Второй кран может входить в состав рампы горелки и продаваться вместе с горелкой, а может и не входить. В конце коллектора нужно сделать продувочный газопровод, т.е. соединить коллектор со свечой через кран, после крана сделать отвод с краном Ду15 и заглушкой для отбора проб.
|
|
|
|
bark | Дата: Среда, 15.10.2014, 18:02 | Сообщение # 3 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 2317
Репутация: 117
Город: РФ Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Цитата John ( ) и второй кран установка 2 запорных кранов излишне - не требуется по нормам. в остальном норм, только диаметр опуска лучше все таки принимать с учетом степени шума (скорость не более 7м/с). отбор проб перед котлом тоже предусмотреть.
|
|
|
|