Прокладываем газопровод ПЭ ф110  0,31МПа  под асфальтированным проездом ( некатегорийная дорога, другой возможности категорически нет..... новый асфальт положили месяц назад  ) методом ННБ протяженностью 400м. По пути проектируемый газопровод пересекает канальную теплотрассу. Нужен стальной  футляр ф219 длиной 5,0м. Вопрос как лучше надеть этот футляр на проектируемый газопровод.    1 вариант. Проложить газопровод методом ННБ на этом участке...отрыть его 5,0м и надеть разрезной футляр.   2вариант. сделать приямки с 2-х сторон протащить стальной футляр...протащить ПЭ газопровод .
 
 
xtc-Дата: Вторник, 14.10.2014, 14:42 | Сообщение # 2
Начинающий проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 26
Репутация: 0
Город: москва
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата izaa ()
Прокладываем газопровод ПЭ ф110  0,31МПа  под асфальтированным проездом ( некатегорийная дорога, другой возможности категорически нет..... новый асфальт положили месяц назад  ) методом ННБ протяженностью 400м. По пути проектируемый газопровод пересекает канальную теплотрассу. Нужен стальной  футляр ф219 длиной 5,0м. Вопрос как лучше надеть этот футляр на проектируемый газопровод.    1 вариант. Проложить газопровод методом ННБ на этом участке...отрыть его 5,0м и надеть разрезной футляр.   2вариант. сделать приямки с 2-х сторон протащить стальной футляр...протащить ПЭ газопровод .
При ГНБ и ННБ никогда не используют футляры, с целью исключить застревание газопровода в трубе. Даже если вы трубу 219 пробурите ННБ 110 вы не протащите никак туда, потому что ещё нужно одевать опорно-направляющие кольца, которые при таком протаскивании будут ломаться что приведёт к застреванию коммуникации. Скиньте ваш план в dwg я посмотрю чё там можно сделать.

И имейте ввиду когда делают ННБ , то диаметр скважины больше в полтора раза минимум для того чтобы труба потом протащилась и не застряла. Да и 400м для меня сомнительная длина даже для ПЭ газопровода, несмотря на то что 110 можно сосисками по 100м склеивать, вопрос просто веса и какая установка затащит такую длину в трубу, есть ли место для монтажа такой вот длинной плети. И обязательно ННБ и ГНБ считают по СП.