счетчик на среднее давление после шрп
|
|
Tasya | Дата: Вторник, 26.01.2010, 16:01 | Сообщение # 1 |
Бывалый проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 127
Репутация: 1
Город: Орел Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Коллеги, подскажите пожалуйста, я проектирую ГРПШ и 2-мя линиями редуцирования, врезка после существующего счетчика на высоком давлении. Газопровод среднего давления пойдет к паровому котлу. Низкого к обычной котельной. Понятно, что на низкой стороне перед бытовым котлом будет счетчик. А что же делать с котлом на среднем давлении, перед ним нужен счетчик? И попутный вопрос на этом же газопроводе высокого давления будет ставиться 2-е ГРПШ выход на среднее давление, он пойдет к 10 корпусам с генераторами на среднем давлении. Сюда тоже надо счетчик или нет?
|
|
|
|
alus | Дата: Вторник, 26.01.2010, 17:04 | Сообщение # 2 |
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 615
Репутация: 6
Город: Київ Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Вам надо разоьраться с коммерческим учетом: кто и за что платит. Если хозяин один, то счетчик на высоком давлении и есть коммерческий. В Украине котлы до 1 Гкал/час технологическим учетом газа не оборудуются. Непонятно: зачем Вам ставить учет перед бытовым котлом, если уже для оплаты все посчитано?
|
|
|
|
Диманчо | Дата: Вторник, 26.01.2010, 23:00 | Сообщение # 3 |
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 402
Репутация: 30
Город: Саратов Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Во-первых, как правильно заметил alus, нужно понять, какое количество потребителей здесь задействовано, ведь ООО "...газовая копмпания", не важно какого региона, стремится к минимизации количества устанавливаемых узлов учета количества газа. Это очевидно. А во-вторых, и самое на мой взгляд важное, занимает проверка работы счетчика во всем диапазоне расходов газа. А для этого необходимо знать режим работы газоиспользующего оборудования: работа в летнее и зимнее время, минимальное и максимальное количество работающего оборудования в эти периоды года ( с максимальным все ясно, берем по ТУ, минимальное-по минимальной тепловой нагрузке). Если например, потребитель один, и с учетом минимальных тепловых нагрузок (очевидно в летний период) и максимальных (в зимний период) существующий узел учета на г-де высокого давления будет производить учет всего количества потребляемого газа, то очевидно, что установка дополнительных узлов учета не нужна. Например, на моей памяти установка трех коммерческих узлов учета газа для одного объекта, так как имели место и летний и зимний режим работы, расходы газа (мин и мах) различались в десятки раз. Должен сказать, что установка некоммерческих узлов учета (или счетчиков без корректоров для внутреннего потребления) не запрещена, даже если происходит дублирование учета количества газа (хотя не уверен, что на стадии проектирования это возможно). Если заказчик хочет учитывать потребление газа по каждой нитке, то он имеет на это право. Расположение объектов и протяженность трассы газопровода тоже имеет значение, ведь приходится учитывать и стоимость капитальных вложений в строительство системы газоснабжения.
Сообщение отредактировал Диманчо - Вторник, 26.01.2010, 23:15 |
|
|
|
Tasya | Дата: Вторник, 26.01.2010, 23:17 | Сообщение # 4 |
Бывалый проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 127
Репутация: 1
Город: Орел Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| спасибо, ребята, вопрос уже проясняется, по крайней мере, знаю с чего начать
|
|
|
|
Диманчо | Дата: Вторник, 26.01.2010, 23:23 | Сообщение # 5 |
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 402
Репутация: 30
Город: Саратов Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Quote вопрос уже проясняется, по крайней мере, знаю с чего начать ну и нормуль
|
|
|
|
Bassman | Дата: Пятница, 26.02.2010, 11:49 | Сообщение # 6 |
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 14
Репутация: 0
Город: Киев Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| 1. С высокого на среднее - это к паровому. 2. Среднее к 10 корпусам с генераторами... 3. А к обычной котельной от куда? на низкое тоже свой регулятор? т.е. их не 2 а 3? По сути. В Киеве. Энергозбереження (комитет по энергосбережению) ТРЕБУЕТ!!! устанавливать технологический счетчик возле горелки. Не зависимо от 1ГКал!!! Для создания правильной технологической карты работы котла. Как вариант: вместо счетчика возможно установить возле горелки вычислитель с принтером...
|
|
|
|
LevaK | Дата: Пятница, 26.02.2010, 22:07 | Сообщение # 7 |
ГИП
Группа: Друзья
Сообщений: 723
Репутация: 18
Город: Черкассы Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Quote (Bassman) ... Как вариант: вместо счетчика возможно установить возле горелки вычислитель с принтером... И что этот вычислитель с принтером будут делать?
|
|
|
|
jproekt | Дата: Понедельник, 01.03.2010, 23:35 | Сообщение # 8 |
Помощник ГИП
Группа: Друзья
Сообщений: 481
Репутация: 29
Город: Санкт-Петербург Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Согласно Приказу Минэнерго РФ от 16 декабря 2002 г. N 448 "следует устанавливать узел учета газа если газоиспользующее оборудование потребляет свыше 40 м³ в час" (Приложение 2 к приказу). Например, перед каждым котлом узел технологического учета газа и коммерческий узел на входе в котельную. Приказ прилагаю.