gaspar | Дата: Среда, 08.10.2014, 13:09 | Сообщение # 1 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3501
Репутация: 275
Город: На Оке Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Вопрос - имеется прачечная. В ней среди прочего барахла, подключается газовая сушильная и гладильная установки. Относится ли такое помещение к производственным помещениям, для которых по СНиП 42-01-2002 следует предусматривать систему продувочных трубопроводов?
|
|
|
|
Диманчо | Дата: Четверг, 09.10.2014, 12:56 | Сообщение # 2 |
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 402
Репутация: 30
Город: Саратов Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| С одной стороны, я считаю, что относить прачечную к производственным помещениям не стоит, это предприятие коммунально-бытовое, оказывающее услуги населению, но не производящее продукцию: там нет участков, цехов, технологических линий выпуска продукции, по которым можно было идентифицировать прачечную в качестве производственного здания или помещения, поэтому с точки зрения соответствия СНиП 42-01 расхождений нет. А с другой стороны требования "Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления", фактически говорят о том, что необходимо предусматривать продувочные трубопроводы практически во всех случаях, за исключением сети газопотребления жилых зданий: п. 51. При проектировании внутренних газопроводов должна предусматриваться установка продувочных газопроводов: а) на наиболее удаленных от места ввода участках газопровода; б) на ответвлении к газоиспользующему оборудованию после запорной трубопроводной арматуры. gaspar, в общем я бы на вашем месте предусмотрел продувочные трубопроводы, тем более, что само оборудование, которое вы применяете в проекте, не относится к бытовому, а более всего к технологическому.
Сообщение отредактировал Диманчо - Четверг, 09.10.2014, 12:58 |
|
|
|