Понедельник, 25.11.2024, 20:32
 
На главную страницу сайта Каталог документов Чертежи газоснабжения Регистрация Вход
Приветствую Вас, Абитуриент · RSS
[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
  • Страница 2 из 2
  • «
  • 1
  • 2
Настройка ПЗК
balanoffДата: Среда, 10.09.2014, 11:10 | Сообщение # 16
Старший проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 190
Репутация: 17
Город: Центральный регион
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата javer ()
Они постоянно и настойчиво рекомендуют другие настройки ПЗК
В большую или меньшую сторону, где конкретика?
Цитата javer ()
сейчас мы можем использовать настройки рекомендуемые производителем (конечно, если они не превышают максимально допустимые ГОСТом)?
ГОСТ не запрещает - настраивайте. Если в меньшую сторону, то учитывайте также погрешность ПЗК и ПСК.
Кстати, если посмотреть на шкафы с нерегулируемыми регуляторами (при эксплуатации) ГРПШ-FE и ГРПШ-6, то увидим, что настройки отличаются от 1,15 и 1,25.


Сообщение отредактировал balanoff - Среда, 10.09.2014, 11:13
 
 
javerДата: Среда, 10.09.2014, 12:53 | Сообщение # 17
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 16
Репутация: 0
Город: Москва
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
balanoff

Рекомендуют настраивать в большую сторону:

Вот рекомендации Medenus:
при Р2<100 мбар           Рсраб=Р2+50 мбар
при Р2 100-200 мбар     Рсраб=Р2+100 мбар   
при Р2>200 мбар          Рсраб=Р2x1,5
 
 
balanoffДата: Среда, 10.09.2014, 13:24 | Сообщение # 18
Старший проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 190
Репутация: 17
Город: Центральный регион
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
javer, не вылезайте за рамки ГОСТа, вот и всё.
з.ы. Интересный подход у 
Цитата javer ()
Medenus
Например:
Сеть низкого давления, настроена на 20мбар, а мы взяли и сделали возможным давление 70мбар, согласно их рекомендаций, т.е. переход из одной категории газопровода в другую.


Сообщение отредактировал balanoff - Среда, 10.09.2014, 13:29
 


sorroka89Дата: Среда, 12.04.2017, 17:39 | Сообщение # 19
Проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 72
Репутация: 0
Город: Ростов-на-Дону
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Добрый день! Вопрос, выходное давление из ГРПШ - 5,0кПа. При настройке ПЗК, если я возьму из формулы 1,5*0,003, то получу 0,0045, что меньше заданного выходного давления. Как быть?
 
 
zorik2Дата: Среда, 12.04.2017, 18:42 | Сообщение # 20
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 4009
Репутация: 380
Город: Планета Земля
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата sorroka89 ()
выходное давление из ГРПШ - 5,0кПа.
Если у Вас среднее давление, или с высокого перейти на среднее и  установить регулятор -стабилизатор и работать в среднем давлении с выходным давлением 5,0 кПа. Для примера вот регуляторы стабилизаторы.
https://gazovik-gas.ru/katalog....n15-100
https://gazovik-gas.ru/katalog...._15-100
https://gazovik-gas.ru/katalog...._32-100
 
 
sorroka89Дата: Четверг, 13.04.2017, 10:07 | Сообщение # 21
Проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 72
Репутация: 0
Город: Ростов-на-Дону
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата zorik2 ()
Если у Вас среднее давление, или с высокого перейти на среднее и  установить регулятор -стабилизатор и работать в среднем давлении с выходным давлением 5,0 кПа. Для примера вот регуляторы стабилизаторы.
Так мне не надо понижать его. Мне для крышной котельной нужно подвести не более 5,0 кПа (цифра из паспорта на БМК). По гидравл. расчету получилось выходное давление 5,0 кПа или 4,6 кПа. На экспертизе задали вопрос про настройку ПСК и ПЗК и сослались на ГОСТ 54983.
 


zorik2Дата: Четверг, 13.04.2017, 12:26 | Сообщение # 22
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 4009
Репутация: 380
Город: Планета Земля
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Если низкое давление, то тогда выход газа из ГРПШ не может быть больше величины срабатывания ПЗК, т е. максимально 4,5кПа.
Поэтому надо рассчитать так гидравлику, чтобы  давление перед горелкой соответствовала паспортной. Не думаю, что давление перед горелкой по паспорту 5 кПа.
 
 