sansign10 | Дата: Среда, 03.09.2014, 12:50 | Сообщение # 1 |
Начинающий проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 28
Репутация: 0
Город: Харьков Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Для промышленного объекта предусматривается устройство узла учета расхода газа на базе счетчика TRZ G250 на среднем давлении Р=0,1МПа. Расход 620м3/ч. Корректор СПГ-742 и GSM-модем установлены рядом со шкафом узла учета в отдельном утепленном шкафу. Белгородская область. Необходима обвязка узла учета с импульсными линиями и датчика давления. У кого-нибудь есть пример или ссылки на отраслевые стандарты со всеми требованиями для узла учета, которые уже прошли метрологию.
|
|
|
|
sunday | Дата: Среда, 03.09.2014, 13:42 | Сообщение # 2 |
Старший проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 206
Репутация: 8
Город: Санкт-Петербург Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| ГОСТ Р 8.740-2011. Рекомендую.
|
|
|
|