Подбор ПСК
|
|
valentina02 | Дата: Пятница, 29.08.2014, 10:04 | Сообщение # 1 |
Проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 51
Репутация: 0
Город: Россия Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Уважаемые профи. Подскажите выход из ситуации. ГРУ в котельной на 4 котла ДЕ-25-14ГМ .Схема ГРУ прилагается. Не справляется ПСК -50С/50 при аварийной остановки котлов и срабатывает ПЗК.
|
|
|
|
zorik2 | Дата: Пятница, 29.08.2014, 11:13 | Сообщение # 2 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 4009
Репутация: 380
Город: Планета Земля Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Прикрепленный файл выложите .pdf, чтоб увидеть диаметр газового коллектора и разводки газопровода. Выполните расчет пропускной способности ПСК для Ваших параметров давления газа. Пример расчета в книге Шур И.А. http://proekt-gaz.ru/load/41-1-0-78 Можно заменить на Тартарини или какой то другой фирмы http://tartarini.su/upload/iblock/435/mecitldfkp_VS-FL_RU_11.2012.pdf Расчет по ГОСТ 2.2.085-2002 http://www.gosthelp.ru/gost/gost18487.html
|
|
|
|
intellegent | Дата: Пятница, 29.08.2014, 11:25 | Сообщение # 3 |
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 356
Репутация: 2
Город: Санкт-Петербург Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Меня одного смутили диаметры?
|
|
|
|
valentina02 | Дата: Пятница, 29.08.2014, 13:59 | Сообщение # 4 |
Проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 51
Репутация: 0
Город: Россия Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Газопровод существующий и диаметры уже не изменить
|
|
|
|
zorik2 | Дата: Пятница, 29.08.2014, 22:18 | Сообщение # 5 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 4009
Репутация: 380
Город: Планета Земля Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Общий расход газа на 4 котла ДЕ 25-14-225 где то 7200 м3/ч книге Газорегуляторные пункты и установки Шур И.А. раздел 4.3.3. надо проверить условия работы клапана ПСК. Ссылку на книгу я ранее указал. Удачи!
|
|
|
|
valentina02 | Дата: Воскресенье, 31.08.2014, 16:57 | Сообщение # 6 |
Проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 51
Репутация: 0
Город: Россия Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Спасибо, за помощь
|
|
|
|