Вторник, 05.11.2024, 12:54
 
На главную страницу сайта Каталог документов Чертежи газоснабжения Регистрация Вход
Приветствую Вас, Абитуриент · RSS
[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
  • Страница 1 из 1
  • 1
Объем помещения для 3-х котлов
sunny556855Дата: Вторник, 19.08.2014, 00:36 | Сообщение # 1
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 4
Репутация: 0
Город: Ростов
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Добрый день Прошу помощи, ситуация такая: супермаркет, планируется установка 3-х настенных котлов THERM TRIO 90 T (по 90 кВт, с открытой камерой сгорания, с принудительным отводом дымовых газов) производства THERMONA. Помещение для котлов-встроенное H=4,5 м, V=54,5м3 (если объединить с единственным маленьким коридорчиком,объем будет Vmax=74м3). Из руководства по обслуживанию THERM TRIO 90 T  стр. 6 Размещение котла "1. на 1 кВт мощности должно приходится 0,8 м3 пространства". Отсюда объем помещения должен быть V=(90кВт*0,8 м3)=72м3, и тогда получается 72м3*3 шт=216м3?  Неужели должно быть такое огромное помещение? Здание уже построено и нет возможности набрать такой объем. Да и котлы уже обвязаны по отоплению. По данным производителя, несколько котлов можно соединять в каскадные котельные, но в док. на них ни слова про объем! Какой выход из ситуации?
 
 
shadowДата: Вторник, 19.08.2014, 06:40 | Сообщение # 2
Опытный проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 84
Репутация: 5
Город: Магнитогорск
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
В руководстве просто рекомендация. Вот пример размещения оборудования теплогенераторной с двумя котлами Therm Trio 90.
Прикрепления: 9641780.jpg (140.2 Kb)
 
 
zorik2Дата: Вторник, 19.08.2014, 10:35 | Сообщение # 3
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 4004
Репутация: 380
Город: Планета Земля
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата sunny556855 ()
Какой выход из ситуации?
Сначала мы создаем проблему,а затем с ней усиленно боремся!
На каждый котел для сжигания необходимо 80 м3/ч приточного воздуха. Итого 240 м3/ч. Этого у вас и просит производитель котлов(216 м3/ч). В данном случае, можно выполнить отдельную приточную установку, для подачи воздуха на горение и выполнить еще обще обменную вентиляцию. Все надо проверить на санитарные нормы движения воздуха в рабочей зоне. Если скорость воздуха превысить санитарные нормы, запроектировать как теплогенераторную без обслуживающего персонала. Или установить котлы с закрытой камерой сгорания. Я думаю другого у Вас экспертиза не потребует.
 


luxemburgДата: Среда, 20.08.2014, 00:29 | Сообщение # 4
супер ГИП
Группа: Друзья
Сообщений: 1285
Репутация: 44
Город: luxemburg
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
zorik2, Помнится в старых нормативах было ограничение по количеству котлов в одном помещении - не более 2х.
Если в одном помещении установлено 3 и более котлов, то к таким установкам предьявлялись требования как к котельной - с обязательным присутствием персонала. Порыскал в действующих нормативах - этого ограничения не нашел, есть только по суммарной мощности - ГОСТ Р 54961-2012 - от 100 до 360 квт.
Подскажи если знаешь - какое максимальное количество установок в одном помещении допускается на текущее время.


Сообщение отредактировал luxemburg - Среда, 20.08.2014, 00:30
 
 
shadowДата: Среда, 20.08.2014, 08:47 | Сообщение # 5
Опытный проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 84
Репутация: 5
Город: Магнитогорск
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
luxemburg, нет таких требований
 
 
zorik2Дата: Среда, 20.08.2014, 10:30 | Сообщение # 6
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 4004
Репутация: 380
Город: Планета Земля
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Если  внимательно читать СНиП 41-01-2003 и СП 60.13330.2012, то вопроса я думаю не было. Теперь просто читаем раздел 6 и учитываем требования.
Цитата luxemburg ()
Помнится в старых нормативах было ограничение по количеству котлов в одном помещении - не более 2х.
Да, были в 90 годы такое требование. В настоящий момент количество котлов не оговаривается. Все отдано на профессионализм проектировщика. Я думаю в жилых многоквартирных домах не более 2. В индивидуальных жилых домах, в общественных и производственных зданиях до 3 этажей максимальное количество котлов -3.(За основу взято требования СНиП II-35-76* п. 1.16 и СП 89.13330.2012 п.4.14 технико-экономические расчеты)  Применении котлов теплогенераторной для технологии в производственных помещениях не допускается, т.к. это использование тепла для производства и это уже отопительно-производственная котельная, т.к. теряется смысл теплогенераторной -выработка тепла для отопления и горячего водоснабжения.


Сообщение отредактировал zorik2 - Среда, 20.08.2014, 10:36
 


luxemburgДата: Среда, 20.08.2014, 14:59 | Сообщение # 7
супер ГИП
Группа: Друзья
Сообщений: 1285
Репутация: 44
Город: luxemburg
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
ОК
 
 
sunny556855Дата: Пятница, 22.08.2014, 21:53 | Сообщение # 8
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 4
Репутация: 0
Город: Ростов
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Спасибо всем!:ah: !
 
 
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:

Хостинг от uCoz
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru Хостинг от uCoz