Объем помещения для 3-х котлов
|
|
sunny556855 | Дата: Вторник, 19.08.2014, 00:36 | Сообщение # 1 |
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 4
Репутация: 0
Город: Ростов Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Добрый день Прошу помощи, ситуация такая: супермаркет, планируется установка 3-х настенных котлов THERM TRIO 90 T (по 90 кВт, с открытой камерой сгорания, с принудительным отводом дымовых газов) производства THERMONA. Помещение для котлов-встроенное H=4,5 м, V=54,5м3 (если объединить с единственным маленьким коридорчиком,объем будет Vmax=74м3). Из руководства по обслуживанию THERM TRIO 90 T стр. 6 Размещение котла "1. на 1 кВт мощности должно приходится 0,8 м3 пространства". Отсюда объем помещения должен быть V=(90кВт*0,8 м3)=72м3, и тогда получается 72м3*3 шт=216м3? Неужели должно быть такое огромное помещение? Здание уже построено и нет возможности набрать такой объем. Да и котлы уже обвязаны по отоплению. По данным производителя, несколько котлов можно соединять в каскадные котельные, но в док. на них ни слова про объем! Какой выход из ситуации?
|
|
|
|
shadow | Дата: Вторник, 19.08.2014, 06:40 | Сообщение # 2 |
Опытный проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 84
Репутация: 5
Город: Магнитогорск Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| В руководстве просто рекомендация. Вот пример размещения оборудования теплогенераторной с двумя котлами Therm Trio 90.
|
|
|
|
zorik2 | Дата: Вторник, 19.08.2014, 10:35 | Сообщение # 3 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 4004
Репутация: 380
Город: Планета Земля Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Цитата sunny556855 ( ) Какой выход из ситуации? Сначала мы создаем проблему,а затем с ней усиленно боремся! На каждый котел для сжигания необходимо 80 м3/ч приточного воздуха. Итого 240 м3/ч. Этого у вас и просит производитель котлов(216 м3/ч). В данном случае, можно выполнить отдельную приточную установку, для подачи воздуха на горение и выполнить еще обще обменную вентиляцию. Все надо проверить на санитарные нормы движения воздуха в рабочей зоне. Если скорость воздуха превысить санитарные нормы, запроектировать как теплогенераторную без обслуживающего персонала. Или установить котлы с закрытой камерой сгорания. Я думаю другого у Вас экспертиза не потребует.
|
|
|
|
luxemburg | Дата: Среда, 20.08.2014, 00:29 | Сообщение # 4 |
супер ГИП
Группа: Друзья
Сообщений: 1285
Репутация: 44
Город: luxemburg Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| zorik2, Помнится в старых нормативах было ограничение по количеству котлов в одном помещении - не более 2х. Если в одном помещении установлено 3 и более котлов, то к таким установкам предьявлялись требования как к котельной - с обязательным присутствием персонала. Порыскал в действующих нормативах - этого ограничения не нашел, есть только по суммарной мощности - ГОСТ Р 54961-2012 - от 100 до 360 квт. Подскажи если знаешь - какое максимальное количество установок в одном помещении допускается на текущее время.
Сообщение отредактировал luxemburg - Среда, 20.08.2014, 00:30 |
|
|
|
shadow | Дата: Среда, 20.08.2014, 08:47 | Сообщение # 5 |
Опытный проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 84
Репутация: 5
Город: Магнитогорск Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| luxemburg, нет таких требований
|
|
|
|
zorik2 | Дата: Среда, 20.08.2014, 10:30 | Сообщение # 6 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 4004
Репутация: 380
Город: Планета Земля Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Если внимательно читать СНиП 41-01-2003 и СП 60.13330.2012, то вопроса я думаю не было. Теперь просто читаем раздел 6 и учитываем требования. Цитата luxemburg ( ) Помнится в старых нормативах было ограничение по количеству котлов в одном помещении - не более 2х. Да, были в 90 годы такое требование. В настоящий момент количество котлов не оговаривается. Все отдано на профессионализм проектировщика. Я думаю в жилых многоквартирных домах не более 2. В индивидуальных жилых домах, в общественных и производственных зданиях до 3 этажей максимальное количество котлов -3.(За основу взято требования СНиП II-35-76* п. 1.16 и СП 89.13330.2012 п.4.14 технико-экономические расчеты) Применении котлов теплогенераторной для технологии в производственных помещениях не допускается, т.к. это использование тепла для производства и это уже отопительно-производственная котельная, т.к. теряется смысл теплогенераторной -выработка тепла для отопления и горячего водоснабжения.
Сообщение отредактировал zorik2 - Среда, 20.08.2014, 10:36 |
|
|
|
luxemburg | Дата: Среда, 20.08.2014, 14:59 | Сообщение # 7 |
супер ГИП
Группа: Друзья
Сообщений: 1285
Репутация: 44
Город: luxemburg Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| ОК
|
|
|
|
sunny556855 | Дата: Пятница, 22.08.2014, 21:53 | Сообщение # 8 |
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 4
Репутация: 0
Город: Ростов Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Спасибо всем!:ah: !
|
|
|
|