УУГ
stessi2006Дата: Четверг, 14.08.2014, 00:12 | Сообщение # 1
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 521
Репутация: 4
Город: Санкт-Петербург
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Как вы принимаете мин. расход в котельной?
По мин. мощности горелки или котла?
 
 
Ivan_YuryevichДата: Четверг, 14.08.2014, 08:45 | Сообщение # 2
Старший проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 246
Репутация: 6
Город: Магнитогорск, Москва, Сергиев Посад
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
По наименьшему расходу устанавливаемого оборудования. Обычно это горелка....
 
 
St1ckerДата: Четверг, 14.08.2014, 10:00 | Сообщение # 3
Начинающий проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 36
Репутация: 1
Город: Москва
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
А если оборудование не известно то 30% от мощности котла. Не всегда же для расчета в потребности тепла и топлива ты уже подобрал котлы.

Добавлено (14.08.2014, 10:00)
---------------------------------------------
Подобрал горелки*

 