Как вы принимаете мин. расход в котельной?
По мин. мощности горелки или котла?
Ivan_Yuryevich
Дата: Четверг, 14.08.2014, 08:45 | Сообщение #
2
Старший проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений:
246
Репутация:
6
Город: Магнитогорск, Москва, Сергиев Посад
Замечания:
0%
Статус:
Оффлайн
По наименьшему расходу устанавливаемого оборудования. Обычно это
горелка
....
St1cker
Дата: Четверг, 14.08.2014, 10:00 | Сообщение #
3
Начинающий проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений:
36
Репутация:
1
Город: Москва
Замечания:
0%
Статус:
Оффлайн
А если оборудование не известно то 30% от мощности котла. Не всегда же для расчета в потребности тепла и топлива ты уже подобрал котлы.
Добавлено
(14.08.2014, 10:00)
---------------------------------------------
Подобрал горелки*
Проектирование газоснабжения
»
Проектирование газоснабжения
»
Газоснабжение
»
УУГ
(мин. расход)
Страница
1
из
1
1
Главная страница форума
Проектирование газоснабжения
Газпром добыча и транспортировка газа
Газоснабжение
Вопросы индивидуального застройщика и Начинающего проектировщика
Обсуждение программ сайта "Проектирование газоснабжения"
Разное
Мусорка
Поиск:
Хостинг от
uCoz
Хостинг от
uCoz