Среда, 27.11.2024, 10:31
 
На главную страницу сайта Каталог документов Чертежи газоснабжения Регистрация Вход
Приветствую Вас, Абитуриент · RSS
[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
  • Страница 1 из 1
  • 1
Снова КТЗ
stessi2006Дата: Четверг, 31.07.2014, 14:42 | Сообщение # 1
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 521
Репутация: 4
Город: Санкт-Петербург
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Коллеги, как вы котельные проектируете сейчас? С КТЗ на вводе (или перед горелками) или без?
Как принимают?
 
 
CappadonaДата: Четверг, 31.07.2014, 15:19 | Сообщение # 2
Бывалый проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 109
Репутация: 2
Город: пм
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
stessi2006, последний раз ктз сказали убрать так как в котельных он не имеет смысла т.к. САКЗ имеется! Да и еще такой момент сейчас стали требовать ПСК ставить в котельной после узла учета, чтобы сбросы тоже через счетчик проводить-это прихоть регионгаза, шкафной ПСК настраивать на 15% в котельной на 12%, смысл шкафного пск мне теперь не понятен. Только если там нельзя сбросить а так хз...
 
 
fiat135Дата: Четверг, 31.07.2014, 15:24 | Сообщение # 3
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 325
Репутация: 20
Город: Смоленск
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
У нас в регионе все проектируют пока по старому, т.е КТЗ на вводе перед электромагнитным клапаном...экспертиза не придирается
 


KyHaeBДата: Пятница, 01.08.2014, 12:01 | Сообщение # 4
Проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 45
Репутация: 1
Город: Тула
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
в последний раз эксперт попросил поставить
 
 
CappadonaДата: Вторник, 05.08.2014, 12:09 | Сообщение # 5
Бывалый проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 109
Репутация: 2
Город: пм
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
еще раз убеждаюсь, что везде по разному)) капец))
 
 
intellegentДата: Вторник, 05.08.2014, 13:09 | Сообщение # 6
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 356
Репутация: 2
Город: Санкт-Петербург
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Cappadona, кашу маслом не испортишь, на вводе.
 


CappadonaДата: Вторник, 05.08.2014, 15:50 | Сообщение # 7
Бывалый проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 109
Репутация: 2
Город: пм
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
с другой стороны утечки нет на метан, сикз не схлопывается, а открытый огонь допустим есть, тогда ктз нужен) Согласен intellegent, хуже не будет да и цена вопроса смешная
 
 
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:

Хостинг от uCoz
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru Хостинг от uCoz