Среда, 27.11.2024, 10:45
 
На главную страницу сайта Каталог документов Чертежи газоснабжения Регистрация Вход
Приветствую Вас, Абитуриент · RSS
[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
  • Страница 1 из 1
  • 1
Футляр на газопроводе
nata030786Дата: Среда, 30.07.2014, 09:47 | Сообщение # 1
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Репутация: 0
Город: санкт-петербург
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста надо ли ставить футляр на газопроводе при пересечении с канализацией? Знаю, что согласно СНиП 42-01, надо ставить футляр на пересечении с коллекторами.
 
 
fiat135Дата: Среда, 30.07.2014, 11:16 | Сообщение # 2
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 325
Репутация: 20
Город: Смоленск
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Ну раз вы указали обязательное требование к установке футляров в СНиП 42-01, то вы сами ответили на свой вопрос...для подтверждения своих слов можно еще почитать п.27 "Технического регламента о безопасности систем газораспределения и газопотребления" и еще найти определение "подземного коммуникационного коллектора". В СП 11-104-97 (по изысканиям) в приложении А есть термин: "коммуникационный коллектор - подземное протяженное сооружение для совместной прокладки трубопроводов и кабелей различного назначения", аеще есть определение в СТО Ностроя
2.16.65-2012: коллектор для инженерных
коммуникаций (коллектор): проходной
тоннель для прокладки и обслуживания
инженерных коммуникаций, не сообщающийся
с другими подземными сооружениями и
оборудованный внутренними инженерными
системами.
 
 
nata030786Дата: Среда, 30.07.2014, 11:26 | Сообщение # 3
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Репутация: 0
Город: санкт-петербург
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Спасибо большое.
 