Футляр на газопроводе
|
|
nata030786 | Дата: Среда, 30.07.2014, 09:47 | Сообщение # 1 |
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Репутация: 0
Город: санкт-петербург Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Здравствуйте. Подскажите пожалуйста надо ли ставить футляр на газопроводе при пересечении с канализацией? Знаю, что согласно СНиП 42-01, надо ставить футляр на пересечении с коллекторами.
|
|
|
|
fiat135 | Дата: Среда, 30.07.2014, 11:16 | Сообщение # 2 |
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 325
Репутация: 20
Город: Смоленск Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Ну раз вы указали обязательное требование к установке футляров в СНиП 42-01, то вы сами ответили на свой вопрос...для подтверждения своих слов можно еще почитать п.27 "Технического регламента о безопасности систем газораспределения и газопотребления" и еще найти определение "подземного коммуникационного коллектора". В СП 11-104-97 (по изысканиям) в приложении А есть термин: "коммуникационный коллектор - подземное протяженное сооружение для совместной прокладки трубопроводов и кабелей различного назначения", аеще есть определение в СТО Ностроя 2.16.65-2012: коллектор для инженерных коммуникаций (коллектор): проходной тоннель для прокладки и обслуживания инженерных коммуникаций, не сообщающийся с другими подземными сооружениями и оборудованный внутренними инженерными системами.
|
|
|
|
nata030786 | Дата: Среда, 30.07.2014, 11:26 | Сообщение # 3 |
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Репутация: 0
Город: санкт-петербург Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Спасибо большое.
|
|
|
|