Перечитал внимательно нормативные документы. Уважаемый gaspar прав, ГОСТ 2.307-2011 относится к конструкторской документации на изделия (в том числе и строительные).
Нашел в ГОСТ Р 2.105-2019, который распространяется на объекты строительства, выполняемые по проектной документации согласно СПДС разделы 6.12 и 6.13. То, что предлагает уважаемый zorik2 описано в них.
В п.6.13.5 допускается применять (*).
Не совсем, конечно, то, относится к текстовым документам. С другой стороны, текстовая часть входит в состав проектной документации согласно ГОСТ Р 21.101. Если будет время, надо более детально изучить этот вопрос.
Сообщение отредактировал Y_2 - Вторник, 12.11.2024, 20:10
всегда * когда на местности черте что творится. топосъемка 1990 года там уже ни дома ни огородов нету в реальности и газопровод по огородам пройдет а куда там забор этот уже двигали за 35 лет тудой - сюдой пойди разберись и 46 там метров или 45 получится - на месте пускай разбираются. ГОСТы какие-то, у нас за 35 лет такой бардак что кругом одни звездочки нужно ставить. понятно, если вы перед проектированием делаете полную топосъемку и геодезию здания - вопросов нет ставьте размеры точно. но как без звездочек газифицировать существующие здания мне расскажите пожалуйста. звездочка для того и дается, чтобы в примечаниях написать, что размер со звёздочкой требует уточнения на монтаже. плохо когда бюрократы становятся проектировщиками, но ещё хуже когда проектировщики превращаются в бюрократов.
но как без звездочек газифицировать существующие здания мне расскажите пожалуйста.звездочка для того и дается, чтобы в примечаниях написать, что размер со звёздочкой требует уточнения на монтаже.