Воскресенье, 24.11.2024, 12:18
 
На главную страницу сайта Каталог документов Чертежи газоснабжения Регистрация Вход
Приветствую Вас, Абитуриент · RSS
[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
  • Страница 2 из 2
  • «
  • 1
  • 2
Технадзор (стротельный )надзор.
seraph1m56rusДата: Вторник, 03.03.2020, 07:21 | Сообщение # 16
Проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 58
Репутация: 2
Город: 312
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата Rattlin ()
Во... Нашел. В сети он вроде как есть тоже...Прикрепления: _--2006.pdf(2.73 Mb)
Цитата pagan ()
Постановление №713 посмотрите, там типовые формы документов для технического присоединения
Спасибо!
 
 
WinterДата: Среда, 04.03.2020, 12:00 | Сообщение # 17
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Репутация: 0
Город: Подольск
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Коллеги, в каком документе можно узнать правила установки КИП. Интересует можно ли врезать манометр на вводе в котельную газопровода среднего давления между термозапорным и отсечным клапанами.

Добавлено (04.03.2020, 12:04)
---------------------------------------------
Случайно ни у кого нет перечня исполнительной для объектов газоснабжения в Ярославской области или все везде одинаково?

 
 
RattlinДата: Среда, 04.03.2020, 14:30 | Сообщение # 18
Проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 63
Репутация: 4
Город: Саратов
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Думаю, если соблюдать расстояние >=100 мм. между любыми двумя сварными соединениями - то никто Вас не заругает. В проекте только не забудьте указать...
Перечень в местной ГРО можно спросить.
 


gasparДата: Среда, 04.03.2020, 22:37 | Сообщение # 19
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3508
Репутация: 276
Город: На Оке
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата Winter ()
или все везде одинаково?
Сварочная схема, строительный паспорт, сертификаты на используемые изделии оборудования,  , акты скрытых работ, акты проверки стыковых соединений физическими методами, акты входного контроля изделий и труб, акты обследования дымовентиляционных систем, договора на эксплуатацию (аварийно-техническое обслуживание), приказ о назначении ответственного за газовое хозяйство, акт проверки систем загазованности, акты очистки  и испытаний, журнал авторского надзора и приказ о назначении ответственного за авторский надзор от проектировщика, договор на поставку газа, и т.д. Могут полтребоваться копии аттестационных свидетельств на технологию сварки и сварщиков, сертификаты на электроды или сварочную проволоку.  В принципе всё по СП, правилам, регламентам. Если раньше  не делали, конечно лучше запросить у ГРО или у подрядчиков.
 
 
RattlinДата: Среда, 11.03.2020, 12:10 | Сообщение # 20
Проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 63
Репутация: 4
Город: Саратов
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Еще хочу обсудить один вопрос. Напишу в данной теме, как наиболее близкой. Новую не буду создавать.
Контроль качества строительства. А именно - контроль сварных соединений физическими методами.
В соответствии с п. 10.4. СП 62.13330 указан контроль радиографическим И! ультразвуковым методом. Из организационных требований - вроде как все.
Теперь, правильно ли я трактую требования?
В качестве примера берем стальной газопровод высокого давления:
1. 100% стыков ОБЯЗАНЫ!!! проверить радиографией, НО (п.10.4.2.) возможно снизить объем до 10% а остальное добить УК (со всеми последствиями в случае брака...). Поскольку стоит "И" - заменить радиографию ультразвуком (даже на уровне указаний проектной документации) - не получится.
2. Контроль монтажных соединений может выполнять любой отдельно взятый аттестованный специалист с поверенным прибором. Наличие лаборатории НК как при экспертизе/диагностировании - не обязательно.
 
 
seraph1m56rusДата: Среда, 18.03.2020, 07:33 | Сообщение # 21
Проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 58
Репутация: 2
Город: 312
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата Rattlin ()
1. 100% стыков ОБЯЗАНЫ!!! проверить радиографией, НО (п.10.4.2.) возможно снизить объем до 10% а остальное добить УК (со всеми последствиями в случае брака...). Поскольку стоит "И" - заменить радиографию ультразвуком (даже на уровне указаний проектной документации) - не получится.
Стальной подземный газопровод, допустим 100 стыков - 100% контроль.
Первый вариант: проводим контроль всех стыков радиографическим методом по ГОСТ - конец.
Второй вариант: проводим контроль всех стыков ультразвуковым методом, но плюс к этому "светим" еще не менее 10 стыков из этих 100 (10%) радиографическим методом, если все норм - конец, если нет светим 50 стыков (50%). Если опять косяк "пинаем" сварщика целый месяц за каждый стык))))
Цитата Rattlin ()
Контроль монтажных соединений может выполнять любой отдельно взятый аттестованный специалист с поверенным прибором. Наличие лаборатории НК как при экспертизе/диагностировании - не обязательно.
Вроде как обязательно: ПБ 03-372-00 п.1.5 и еще много заморочек с хранением и эксплуатацией оборудования и устройств для проведения НК.
 


RattlinДата: Среда, 18.03.2020, 09:57 | Сообщение # 22
Проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 63
Репутация: 4
Город: Саратов
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
С ПБ 03-372-00 понятно.... Тут понять сам факт. Отдельно взятый аттестованный специалист может провести контроль? Может! Выдать заключение может? Как бЭ тоже может...! Причем по какому виду спорта - неразрушающему контролю - все равно. Легитимность - ?
Сам периодически блочки проверяю (не в составе ЛНК) - с "надзирающих" пока не пристают...
 
 
seraph1m56rusДата: Среда, 18.03.2020, 13:34 | Сообщение # 23
Проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 58
Репутация: 2
Город: 312
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата Rattlin ()
Тут понять сам факт. Отдельно взятый аттестованный специалист может провести контроль? Может! Выдать заключение может? Как бЭ тоже может...! Причем по какому виду спорта - неразрушающему контролю - все равно. Легитимность - ?
Может и сам, но не все виды НК, а только ВИК: ПРИКАЗ от 21 ноября 2016 года N 490Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Основные требования к проведению неразрушающего контроля технических устройств, зданий и сооружений на опасных производственных объектах"
Тут еще разъяснения есть: https://tk-servis.ru/news/1484479612
 
 
RattlinДата: Четверг, 19.03.2020, 10:29 | Сообщение # 24
Проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 63
Репутация: 4
Город: Саратов
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Спасибо огромное за ссылку с разъяснениями...

Добавлено (24.03.2021, 08:54)
---------------------------------------------
Коллеги, день добрый. Взбодрю тему)))
Когда-то в 529-х ПБ было требование - в случае  простоя газопровода после монтажа более 6 месяцев выполнять повторную опрессовку с составлением соответствующего акта об испытаниях. На этом основании ГСО требовала изготовление повторного (дурь!) строительного паспорта.
Сейчас столкнулись с такой ситуацией. Провели повторное испытание, оформили соответствующий акт. Опять требуют новый строительный паспорт, ссылаясь на 6 месяцев....
Вопрос: в текущих документах где-то есть упоминание про 6 месяцев?
В новом ФНИП (531) - ясный и понятный п.153.
В СП62 (СНиП42) - там тоже вроде все понятно и нет никаких 6 месяцев....

 


gasparДата: Среда, 24.03.2021, 10:39 | Сообщение # 25
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3508
Репутация: 276
Город: На Оке
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата Rattlin ()
На этом основании ГСО требовала изготовление повторного (дурь!) строительного паспорта
Впервые такое слышу. Если вам гопник ударил в ухо и вы лечились в больнице - тоже новый паспорт получать? biggrin  Составляется акт переиспытаний и прикладывается в состав исполнительной. Вы задайте этот вопрос тому кто требует. Не удивлюсь, что товарищи застряли во времени и используют не то что ПБ 12-529-03 а более ранний документ. освободите их из оков временного апокалипсиса
 
 
RattlinДата: Среда, 24.03.2021, 12:39 | Сообщение # 26
Проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 63
Репутация: 4
Город: Саратов
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
))))) Меня шеф перестал в ГСО пускать. Его руководство об этом слезно просило...

Добавлено (24.03.2021, 14:11)
---------------------------------------------
Сегодня потребовали (дословно) "кальку на подземный участок газопровода" при наличии выполненной исполнительной схемы ГП))).
Ответил - "В исполнительной документации имеетсяисполнительная схема всех участков газопровода, выполненная в среде САПР, не
поддерживающей формат «калька»

 
 
luxemburgДата: Понедельник, 03.04.2023, 14:12 | Сообщение # 27
супер ГИП
Группа: Друзья
Сообщений: 1285
Репутация: 44
Город: luxemburg
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Вот тут (уж очень ссыль дурная) - нарисовался новый перечень ИТД Мособлгаза по их приказу №128
https://tp.mosoblgaz.ru/
Прикрепления: prilozhenie_k_prikazu_128_moso.pdf (2.20 Mb)


Сообщение отредактировал luxemburg - Понедельник, 03.04.2023, 14:13
 


maximys99Дата: Воскресенье, 09.04.2023, 18:42 | Сообщение # 28
Старший проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 146
Репутация: 13
Город: все
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата luxemburg ()
нарисовался новый перечень ИТД Мособлгаза по их приказу №128
так и приказ надо читать....
Прикрепления: 5593894.jpg (84.6 Kb)
 
 
luxemburgДата: Среда, 12.04.2023, 10:29 | Сообщение # 29
супер ГИП
Группа: Друзья
Сообщений: 1285
Репутация: 44
Город: luxemburg
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
maximys99, кто ж возражает. Я всего лишь хотел дать подсказку как можно оформить ИТД в условиях, когда все старые формы были отменены, а на замену им ничего не предложено. Пусть хоть этот документ позволит не выдумывать каждому свой велосипед
 
 
  • Страница 2 из 2
  • «
  • 1
  • 2
Поиск:

Хостинг от uCoz
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru Хостинг от uCoz