sunday, вполне возмножно. Но как это выразить ввиде формулы и привести к часовому расходу?Добавлено (21.07.2014, 15:00)
---------------------------------------------
удалось на просторах интернета найти формулу из белорусского учебника
G=(K*Fсм*(tо.с. - tж))/r, где
К - коэф. теплопередачи стенки резервуара Вт/м2*град С
Fcм - площадь смачиваемой поверхности
t о.с. - температура окружающей среды, в моём случае грунта
tж - температура суг
r - теплота парообразования суг кДж/кг
но в итоге здесь получается общее количество паровой фазы, получаемое с жидкой, судя из формулы
Добавлено (21.07.2014, 16:31)
---------------------------------------------
Есть ли у кого готовая методика расчёта?