desoderДата: Понедельник, 21.07.2014, 13:02 | Сообщение # 1
Бывалый проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 104
Репутация: 3
Город: Питер
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Все привет. Есть ли какая нибудь методика расчёта производительности подземных резервуаров СУГ? Пример расчёта, формулы?
Номограмма из СП не подходит для моего случая, резервуар 10м3.

Добавлено (21.07.2014, 13:02)
---------------------------------------------
Неужели никто не сталкивался с такими расчётами?

 
 
sundayДата: Понедельник, 21.07.2014, 14:33 | Сообщение # 2
Старший проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 206
Репутация: 8
Город: Санкт-Петербург
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Теплота фазового перехода = теплопритоку из окружающей среды, не?
 
 
desoderДата: Понедельник, 21.07.2014, 16:31 | Сообщение # 3
Бывалый проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 104
Репутация: 3
Город: Питер
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
sunday, вполне возмножно. Но как это выразить ввиде формулы и привести к часовому расходу?

Добавлено (21.07.2014, 15:00)
---------------------------------------------
удалось на просторах интернета найти формулу из белорусского учебника 
G=(K*Fсм*(tо.с. - tж))/r, где
К - коэф. теплопередачи стенки резервуара Вт/м2*град С
Fcм - площадь смачиваемой поверхности
t о.с. - температура окружающей среды, в моём случае грунта
tж - температура суг
r - теплота парообразования суг кДж/кг

но в итоге здесь получается общее количество паровой фазы, получаемое с жидкой, судя из формулы

Добавлено (21.07.2014, 16:31)
---------------------------------------------
Есть ли у кого готовая методика расчёта?

 


sundayДата: Понедельник, 21.07.2014, 17:36 | Сообщение # 4
Старший проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 206
Репутация: 8
Город: Санкт-Петербург
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Самая .опа в том, что грунт будет промерзать, и "производительность" резервуара стремиться к нулю. Поэтому из подземных бочек СУГ подают в жидком виде, а испаряют, если надо, в испарителях.

Для самой приблизительной оценки можете посчитать, какой будет тепловой поток через полметра грунта даже летом. Думаю, его не хватит ни на какой расход (навскидку - 800 г/ч на 1 м2 поверхности).
 
 
desoderДата: Вторник, 22.07.2014, 22:09 | Сообщение # 5
Бывалый проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 104
Репутация: 3
Город: Питер
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Печально. Такое ощущение, что СУГ мало изучен, с горем пополам где-то да что-нибудь найдёшь по нему информацию
 
 
sundayДата: Среда, 23.07.2014, 12:15 | Сообщение # 6
Старший проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 206
Репутация: 8
Город: Санкт-Петербург
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Ну да, не коллайдер какой-то smile

Какого рода информацию Вы хотите получить? По "производительности" подземных резервуаров? - Я уже писал, что здесь применяются испарительные установки. Если Вас интересует температура грунта на глубине N метров 1 августа и 1 февраля, то обратитесь к строителям, геологам, закажите геологические изыскания. Ну, либо товарищи Фурье и Био могут помочь smile
 


desoderДата: Среда, 23.07.2014, 16:00 | Сообщение # 7
Бывалый проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 104
Репутация: 3
Город: Питер
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Остановился на установке испарителя. По грунту информация есть. Проблема была в расчёте производительности часовой
 
 