Узел учета газа в месте врезки
|
|
Vorbei | Дата: Среда, 16.07.2014, 11:32 | Сообщение # 1 |
Старший проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 187
Репутация: 3
Город: Пермский край Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| ГРО при согласовании проектной документации требует установку узла учета расхода газа в месте врезки в газопровод высокого давления (Ру=0,6МПа) на основании Федерального закона №261-ФЗ, у нас же узел учета расположен на газопроводе низкого давления в теплогенераторной (ГРПШ на стене). Есть ли способ уйти от данного замечания ГРО.
|
|
|
|
ssf3 | Дата: Среда, 16.07.2014, 14:10 | Сообщение # 2 |
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Репутация: 0
Город: Липецк Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Дать на лапу. У нас в регионгазе можно все что угодно согласовать, при желании
|
|
|
|
Vorbei | Дата: Среда, 16.07.2014, 14:12 | Сообщение # 3 |
Старший проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 187
Репутация: 3
Город: Пермский край Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Это крайний вариант, хотелось бы решить данный вопрос цивилизованно.
|
|
|
|
zorik2 | Дата: Среда, 16.07.2014, 15:31 | Сообщение # 4 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 4009
Репутация: 380
Город: Планета Земля Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| С точки зрения ФЗ 261 чтобы исключить "Факторы влияющие на точность измерения расхода и количества газа", узел учета устанавливается до регуляторов давления, что бы повысит точность измерений и предотвратить хищение газа. http://gazovik-gaz.ru/assets/files/book/new/0755_0892.pdf
|
|
|
|