жесткое крепление газопроводов к котлам
|
|
gaspar | Дата: Вторник, 15.07.2014, 01:04 | Сообщение # 16 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3508
Репутация: 276
Город: На Оке Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Цитата stessi2006 ( ) не, магазин, а к нему пристройка, в ней три котла небольших А тогда что делал проект на экспертизе? Вроде бы такие на экспертизу не идут? Площадь более 1500? Или выше 3 этажей?
|
|
|
|
stessi2006 | Дата: Вторник, 15.07.2014, 01:13 | Сообщение # 17 |
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 521
Репутация: 4
Город: Санкт-Петербург Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Как было дело. Надо было только на подводящий газ-д нести (лин. объект), но заказчик сдал всё скопом ПД на лин. об. + РД (ГСН, ГСВ). Экспертизу ничего не смутило. Ох.
|
|
|
|
gaspar | Дата: Вторник, 15.07.2014, 01:16 | Сообщение # 18 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3508
Репутация: 276
Город: На Оке Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| банта-сартара какая то., то бишь санта-барбара. Цитата stessi2006 ( ) но заказчик сдал всё скопом ПД на лин. об. + РД (ГСН, ГСВ). Почему заказчик.? Нужна было ГИПу не согласовать ему такой состав проекта.
|
|
|
|
stessi2006 | Дата: Вторник, 15.07.2014, 01:34 | Сообщение # 19 |
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 521
Репутация: 4
Город: Санкт-Петербург Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Была разработана ПД на лин. объект (в составе только ПД). И РД (ГСН, ГСВ). Надо было в экспертизу нести только ПД сдавать. А сдали и ПД, и РД скопом.
|
|
|
|
fiat135 | Дата: Четверг, 17.07.2014, 15:13 | Сообщение # 20 |
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 325
Репутация: 20
Город: Смоленск Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Цитата stessi2006 ( ) А эксперт мудак еще тот, накатал мне замечаний к теплогенераторной магазина 110 кВт со ссылками на нормы котельных и производственных зданий. Ну по поводу применения норм котельных , т.е СНиП II-35-76 может он и прав - там нет ограничений по мощности и он в списке обязательных к применению НТД (постановление №1047)...да и выглядит это как пристроенная к жилому дому котельная для теплоснабжения встроенных общественных помещений.
|
|
|
|
stessi2006 | Дата: Четверг, 17.07.2014, 15:30 | Сообщение # 21 |
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 521
Репутация: 4
Город: Санкт-Петербург Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| В актуал. СП кстати чётко сказано - от 360.
|
|
|
|
fiat135 | Дата: Четверг, 17.07.2014, 15:46 | Сообщение # 22 |
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 325
Репутация: 20
Город: Смоленск Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Цитата stessi2006 ( ) В актуал. СП кстати чётко сказано - от 360. Это ясно, но актуал - добровольного применения, а СНиП II-35 - обязательного...
|
|
|
|
stessi2006 | Дата: Четверг, 17.07.2014, 19:25 | Сообщение # 23 |
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 521
Репутация: 4
Город: Санкт-Петербург Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| И что хотите сказать, теплогенераторные от 100 до 360 тоже по СНиП 35-76 делать?
|
|
|
|
fiat135 | Дата: Пятница, 18.07.2014, 21:57 | Сообщение # 24 |
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 325
Репутация: 20
Город: Смоленск Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Пока не изменен перечень обязательных к применению НТД (т.е. постановление №1047) любой эксперт будет вправе потребовать это...
|
|
|
|