жесткое крепление газопроводов к котлам
gasparДата: Вторник, 15.07.2014, 01:04 | Сообщение # 16
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3508
Репутация: 276
Город: На Оке
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата stessi2006 ()
не, магазин, а к нему пристройка, в ней три котла небольших
А тогда что делал проект на экспертизе? Вроде бы такие на экспертизу не идут? Площадь более 1500? Или выше 3 этажей?
 
 
stessi2006Дата: Вторник, 15.07.2014, 01:13 | Сообщение # 17
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 521
Репутация: 4
Город: Санкт-Петербург
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Как было дело.
Надо было только на подводящий газ-д нести (лин. объект), но заказчик сдал всё скопом ПД на лин. об. + РД (ГСН, ГСВ).
Экспертизу ничего не смутило. Ох.
 
 
gasparДата: Вторник, 15.07.2014, 01:16 | Сообщение # 18
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3508
Репутация: 276
Город: На Оке
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
банта-сартара какая то., то бишь санта-барбара. 
Цитата stessi2006 ()
но заказчик сдал всё скопом ПД на лин. об. + РД (ГСН, ГСВ).
Почему заказчик.? Нужна было ГИПу не согласовать ему такой состав проекта.
 


stessi2006Дата: Вторник, 15.07.2014, 01:34 | Сообщение # 19
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 521
Репутация: 4
Город: Санкт-Петербург
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Была разработана ПД на лин. объект (в составе только ПД).
И РД (ГСН, ГСВ).
Надо было в экспертизу нести только ПД сдавать. А сдали и ПД, и РД скопом.
 
 
fiat135Дата: Четверг, 17.07.2014, 15:13 | Сообщение # 20
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 325
Репутация: 20
Город: Смоленск
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата stessi2006 ()
А эксперт мудак еще тот, накатал мне замечаний к теплогенераторной магазина 110 кВт со ссылками на нормы котельных и производственных зданий.
Ну по поводу применения норм котельных , т.е СНиП II-35-76 может он и прав - там нет ограничений по мощности и он в списке обязательных к применению НТД (постановление №1047)...да и выглядит это как пристроенная к жилому дому котельная для теплоснабжения встроенных общественных помещений.
 
 
stessi2006Дата: Четверг, 17.07.2014, 15:30 | Сообщение # 21
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 521
Репутация: 4
Город: Санкт-Петербург
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
В актуал. СП кстати чётко сказано - от 360.
 


fiat135Дата: Четверг, 17.07.2014, 15:46 | Сообщение # 22
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 325
Репутация: 20
Город: Смоленск
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата stessi2006 ()
В актуал. СП кстати чётко сказано - от 360.
Это ясно, но актуал - добровольного применения, а СНиП II-35 - обязательного...
 
 
stessi2006Дата: Четверг, 17.07.2014, 19:25 | Сообщение # 23
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 521
Репутация: 4
Город: Санкт-Петербург
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
И что хотите сказать, теплогенераторные от 100 до 360 тоже по СНиП 35-76 делать?
 
 
fiat135Дата: Пятница, 18.07.2014, 21:57 | Сообщение # 24
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 325
Репутация: 20
Город: Смоленск
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Пока не изменен перечень обязательных к применению НТД (т.е. постановление №1047) любой эксперт будет вправе потребовать это...
 