Четверг, 28.03.2024, 21:07
 
На главную страницу сайта Каталог документов Чертежи газоснабжения Регистрация Вход
Приветствую Вас, Абитуриент · RSS
[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
  • Страница 1 из 2
  • 1
  • 2
  • »
Проектирование газоснабжения » Проектирование газоснабжения » Газоснабжение » жесткое крепление газопроводов к котлам
жесткое крепление газопроводов к котлам
stessi2006Дата: Понедельник, 14.07.2014, 13:30 | Сообщение # 1
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 521
Репутация: 4
Город: Санкт-Петербург
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Есть теплогенераторная магазина (три котла общей теплопроизводительностью чуть больше 100 кВт).
Котлы присоединяю гибкой подводкой.

Пришло замечание: "требуется жесткое крепление газопроводов к котлам, котлытеплогенераторной магазина не являются бытовыми приборами (п.7.3)"

7.3 Внутренние газопроводы следует выполнять из металлических труб. Присоединение к газопроводам бытовых газовых приборов, КИП, баллонов СУГ, газогорелочных устройств переносного и передвижного газоиспользующего оборудования разрешается предусматривать гибкими рукавами, стойкими к транспортируемому газу при заданных давлении и температуре.

Что такое бытовые газовые приборы? 
Мне кажется, нормально у меня все сделано, как считаете?
 
 
balanoffДата: Понедельник, 14.07.2014, 15:29 | Сообщение # 2
Старший проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 190
Репутация: 17
Город: Центральный регион
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Постановление №410 - "бытовое газоиспользующее оборудование" - оборудование, предназначенное для использования газа в качестве топлива для бытовых нужд потребителей газа (газовые плиты, автоматические газовые проточные и емкостные водонагреватели, газовые конвекторы и др.)
ГОСТ 53865-2010:
газоиспользующее оборудование (Нрк. газопотребляющее оборудование): Оборудование, в котором газ используют в качестве топлива.     
бытовое газоиспользующее оборудование: Оборудование, предназначенное для использования газа в качестве топлива для бытовых нужд потребителей газа.
 
 
stessi2006Дата: Понедельник, 14.07.2014, 15:38 | Сообщение # 3
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 521
Репутация: 4
Город: Санкт-Петербург
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
А котлы в теплогенераторной магазина - бытовые получаются же?
 


balanoffДата: Понедельник, 14.07.2014, 15:52 | Сообщение # 4
Старший проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 190
Репутация: 17
Город: Центральный регион
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Добавлено (14.07.2014, 15:52)
---------------------------------------------
Цитата stessi2006 ()
А котлы в теплогенераторной магазина - бытовые получаются же?
Я думаю можно посмотреть Это.


Сообщение отредактировал balanoff - Понедельник, 14.07.2014, 15:52
 
 
stessi2006Дата: Понедельник, 14.07.2014, 15:58 | Сообщение # 5
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 521
Репутация: 4
Город: Санкт-Петербург
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Получается, не бытовые у меня котлы sad
Странная, конечно, ситуация.
Выходит - вешаю котел 24 квт дома - гибкий шланг, в офисе - жесткая подводка.
 
 
balanoffДата: Понедельник, 14.07.2014, 16:04 | Сообщение # 6
Старший проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 190
Репутация: 17
Город: Центральный регион
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Ещё и ещё информация

Сообщение отредактировал balanoff - Понедельник, 14.07.2014, 16:43
 


ГУГУСЬКАДата: Понедельник, 14.07.2014, 16:32 | Сообщение # 7
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 3
Репутация: 0
Город: Казань
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
БРЕД ! Почитайте СП62.13330.2011 тот-же пункт 7.3 , на кройняк  ГОСТ Р 52209-2004 ещё не отменили , сильфонные металлорукова устанавливать можно, правда с монтажем изолирующей вставки
 
 
gasparДата: Вторник, 15.07.2014, 00:31 | Сообщение # 8
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3433
Репутация: 258
Город: На Оке
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата stessi2006 ()
Пришло замечание: "требуется жесткое крепление газопроводов к котлам, котлытеплогенераторной магазина не являются бытовыми приборами (п.7.3)"

Муд..к это замечание  написал..
Стесси,  посмотри сертификат на применённую гибкую проводку и ссылки на ГОСТы в этом сертификате. Там найдёшь ответы. Гибкое подключение гораздо лучше, так как позволяет практически исключить напряжения на патрубок котла, Вследствии каких-либо подвижек газопровода иили корпуса котла)
Вот к примеру разрешение Ростехнадзора на подводку lavita (Корея). Причём тут спрашивается разрешение РТН? А притом. что оно распространяется только на опасные производственные объекты и следовательно к жилью не имеет отношения. А значит применение такой подводки - обоснованно
 
 
stessi2006Дата: Вторник, 15.07.2014, 00:39 | Сообщение # 9
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 521
Репутация: 4
Город: Санкт-Петербург
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
gaspar, спасибо!
А продувку, как считаете, надо делать в теплогенераторных от 100 до 360 кВт?
 


gasparДата: Вторник, 15.07.2014, 00:42 | Сообщение # 10
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3433
Репутация: 258
Город: На Оке
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Техрегламент от сетях газораспределения и потребленья: общие требования

51. При проектировании внутренних газопроводов должна предусматриваться установка продувочных газопроводов:
а) на наиболее удаленных от места ввода участках газопровода;
б) на ответвлении к газоиспользующему оборудованию после запорной трубопроводной арматуры.

Конкретика ниже:

СНиП 42-01-2002 7.7 На газопроводах производственных зданий, котельных, общественных и бытовых зданий производственного назначения следует предусматривать продувочные трубопроводы.
 
 
stessi2006Дата: Вторник, 15.07.2014, 00:49 | Сообщение # 11
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 521
Репутация: 4
Город: Санкт-Петербург
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Ок, понятно.
А в многоквартиром доме, если теплогенераторная для общ. помещений - то можно не делать, правильно?
 
 
gasparДата: Вторник, 15.07.2014, 00:55 | Сообщение # 12
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3433
Репутация: 258
Город: На Оке
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Да. Как к примеру можно представить продувку, в 10 этажном доме из офиса на первом этаже? И тут приходит на помощь ваш шланг, присоединенный к котлу через кран. Объём продувки незначителен, продули. закрыти кран, шланг присоединили к патрубку котла. А вот когда у вас жёсткое присоединение, не шлангом. Вот тогда ..
 


stessi2006Дата: Вторник, 15.07.2014, 00:55 | Сообщение # 13
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 521
Репутация: 4
Город: Санкт-Петербург
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
А эксперт мудак еще тот, накатал мне замечаний к теплогенераторной магазина 110 кВт со ссылками на нормы котельных и производственных зданий.
 
 
gasparДата: Вторник, 15.07.2014, 00:59 | Сообщение # 14
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3433
Репутация: 258
Город: На Оке
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата stessi2006 ()
А эксперт мудак еще тот, накатал мне замечаний к теплогенераторной магазина 110 кВт со ссылками на нормы котельных и производственных зданий.

А что за объект такой? магазин встроенный в дом?
 
 
stessi2006Дата: Вторник, 15.07.2014, 01:01 | Сообщение # 15
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 521
Репутация: 4
Город: Санкт-Петербург
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
smile не, магазин, а к нему пристройка, в ней три котла небольших

про многокв. дома к слову спросила, часто делаю (продувку не делаю)
 


Проектирование газоснабжения » Проектирование газоснабжения » Газоснабжение » жесткое крепление газопроводов к котлам
  • Страница 1 из 2
  • 1
  • 2
  • »
Поиск:

Хостинг от uCoz
Яндекс.Метрика Хостинг от uCoz