рабочее давление арматуры
|
|
stessi2006 | Дата: Пятница, 11.07.2014, 13:37 | Сообщение # 1 |
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 521
Репутация: 4
Город: Санкт-Петербург Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Есть, например, фильтр в котельной. Написано, раб. давление до 0,3 МПа. ГРП (вне здания) настроено на Рвых = 0,3 МПа. Можно ли в этой ситуации применить вышеобозначенный фильтр, учитывая, что давление может подняться +25% (ПЗК).
|
|
|
|
zorik2 | Дата: Пятница, 11.07.2014, 13:44 | Сообщение # 2 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 4009
Репутация: 380
Город: Планета Земля Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Фильтр на какое давление был испытан на заводе изготовители, паспорт смотрели?
Сообщение отредактировал zorik2 - Пятница, 11.07.2014, 13:46 |
|
|
|
sunday | Дата: Пятница, 11.07.2014, 17:05 | Сообщение # 3 |
Старший проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 206
Репутация: 8
Город: Санкт-Петербург Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| ГОСТ 12.2.085-2002 "Сосуды, работающие под давлением. Клапаны предохранительные. Требования безопасности":
3.2.1. рабочее давление: Наибольшее избыточное давление, возникающее при нормальном протекании рабочего процесса, без учета гидростатического давления среды и допустимого кратковременного повышения давления во время действия предохранительного клапана. Под нормальным протеканием рабочего процесса следует понимать условия (давление, температуру), при сочетании которых обеспечивается безопасная работа сосуда. 3.2.2. расчетное давление: Избыточное давление, на которое производится расчет прочности сосуда в соответствии с ГОСТ 14249, [1].
Вот и думайте, обеспечивается ли у Вас безопасная работа сосуда. Для устранения сомнений я бы посмотрел на расчёт сосуда на прочность и дату последних испытаний.
|
|
|
|