Cистема контроля загазованности.
|
|
gaspar | Дата: Вторник, 08.07.2014, 18:58 | Сообщение # 1 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3508
Репутация: 276
Город: На Оке Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Приветствую всех юзеров. Вопрос: Имеется ли нормативный документ, обязывающий вывод дублирующего сигнала о срабатывании системы контроля загазованности (например в теплогенераторной магазина или офиса) на пульт с постоянным дежурным персоналом ?
С уважением, юзер gaspar
|
|
|
|
zorik2 | Дата: Вторник, 08.07.2014, 20:20 | Сообщение # 2 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 4009
Репутация: 380
Город: Планета Земля Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| http://gazotron.ru/docs/proektnie_resheniya.pdf
|
|
|
|
gaspar | Дата: Среда, 09.07.2014, 15:19 | Сообщение # 3 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3508
Репутация: 276
Город: На Оке Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Спасибо. но там ничего "обязательного" к моему случаю я не нашел
|
|
|
|
zorik2 | Дата: Среда, 09.07.2014, 17:23 | Сообщение # 4 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 4009
Репутация: 380
Город: Планета Земля Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| СП 42-01-2002 п. 7.2. Помещения зданий всех назначений (кроме жилых квартир), где устанавливается газоиспользующее оборудование, работающее в автоматическом режиме без постоянного присутствия обслуживающего персонала, следует оснащать системами контроля загазованности с автоматическим отключением подачи газа и выводом сигнала о загазованности на диспетчерский пункт или в помещение с постоянным присутствием персонала, если другие требования не регламентированы соответствующими строительными нормами и правилами.
Сообщение отредактировал zorik2 - Среда, 09.07.2014, 17:27 |
|
|
|
gaspar | Дата: Среда, 09.07.2014, 22:52 | Сообщение # 5 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3508
Репутация: 276
Город: На Оке Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Цитата zorik2 ( ) СП 42-01-2002 п. 7.2. Помещения зданий всех назначений (кроме жилых квартир), где устанавливается газоиспользующее оборудование, работающее в автоматическом режиме без постоянного присутствия обслуживающего персонала, следует оснащать системами контроля загазованности с автоматическим отключением подачи газа и выводом сигнала о загазованности на диспетчерский пункт или в помещение с постоянным присутствием персонала, если другие требования не регламентированы соответствующими строительными нормами и правилами. Век живи, семь учись. А слона я и не приметил. Спасибо!
|
|
|
|
delen | Дата: Четверг, 08.12.2016, 15:37 | Сообщение # 6 |
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Репутация: 0
Город: Воткинск Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| есть ли в нормах общая схема монтажа сигнализатор+блок питания и управления сигнализатора+клапан электромагнитный?
|
|
|
|
John | Дата: Четверг, 08.12.2016, 17:04 | Сообщение # 7 |
Старший проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 240
Репутация: 9
Город: Пушкино Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| В нормах нет. Разные они все.
|
|
|
|
dew | Дата: Вторник, 13.12.2016, 20:44 | Сообщение # 8 |
Бывалый проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 84
Репутация: 1
Город: Одесса Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| я пользуюсь этими нормами - там все вроде бы понятно. ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ ТА ПРАВИЛА ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ СИГНАЛІЗАТОРІВ ДОВИБУХОНЕБЕЗПЕЧНИХ КОНЦЕНТРАЦІЙ ПАЛИВНИХ ГАЗІВ І МІКРОКОНЦЕНТРАЦІЙ ЧАДНОГО ГАЗУ В ПОВІТРІ ПРИМІЩЕНЬ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ ТА ГРОМАДСЬКИХ БУДИНКІВ І СПОРУД
|
|
|
|