| Газ среднего давления в СНТ | 
| 
				
			 | 
| 
 
 
 
| Гюрза | Дата: Понедельник, 26.05.2014, 17:44 | Сообщение # 1 |  | Проектировщик Группа: Чертежник Сообщений: 26 Репутация: 0 Город: г.Щелково Замечания: 0% Статус: Оффлайн | При согласовании проекта было сделано замечание, что нельзя вешать ДРП на здание без газовых приборов. Можно ли идти транзитом по  личному участку газом среднего давления, а шкаф повесить на жилом здании |  |  |  |  | 
| 
 
 
 
| gaspar | Дата: Понедельник, 26.05.2014, 18:20 | Сообщение # 2 |  |   супер ГИП Группа: Советник Сообщений: 3632 Репутация: 292 Город: На Оке Замечания: 0% Статус: Оффлайн | На стене негазифицируемого здания нельзя, но никто не запрещает размещать на собственной стойке по сути в том же месте. Расстояние от ШРП среднего давления до зданий ведь не нормируется (СниП 42-01-2002 таблица 5, примечание 3). Обеспечьте расстояние от корпуса ШРП до возможных проёмов на нежилом здании и нет проблэмы 
 
 Сообщение отредактировал gaspar - Понедельник, 26.05.2014, 18:21 |  |  |  |  |