Отключающие устройства на надземном газопроводе
SPPДата: Понедельник, 14.04.2014, 22:20 | Сообщение # 1
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 4
Репутация: 0
Город: Уфа
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Подскажите пожалуйста, как  решить  такую ситуацию: Точка врезки надземный газопровод 219 . Планируется подземная прокладка газопровода диам63. Технические условия ГРО требуют  отключающее устройство в точке врезки  с ограждением. Как лучше сделать..
 
 
intellegentДата: Вторник, 15.04.2014, 08:50 | Сообщение # 2
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 356
Репутация: 2
Город: Санкт-Петербург
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
SPP, а вы в надземку врезаетесь и сразу в землю? И как это реализуется?
 
 
gasparДата: Вторник, 15.04.2014, 09:12 | Сообщение # 3
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3479
Репутация: 272
Город: На Оке
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
На опуске в грунт, в надземной части поставьте задвижку, а лучша кран под приварку и будет  вам счастье.
 


intellegentДата: Вторник, 15.04.2014, 11:25 | Сообщение # 4
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 356
Репутация: 2
Город: Санкт-Петербург
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата SPP ()
Технические условия ГРО требуют  отключающее устройство в точке врезки  с ограждением.
Это у вас врезка под давлением что ли раз они такое требуют? Обычно делается как указал гаспар.
 
 
defuserДата: Вторник, 15.04.2014, 14:10 | Сообщение # 5
Старший проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 203
Репутация: 7
Город: Череповец
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
У нас тоже требуют всякие ящики для защиты, согласно п.5.1.8. сп 62.13330, причем, как только его не трактуют.....
 
 
intellegentДата: Вторник, 15.04.2014, 16:48 | Сообщение # 6
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 356
Репутация: 2
Город: Санкт-Петербург
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата defuser ()
У нас тоже требуют всякие ящики для защиты, согласно п.5.1.8. сп 62.13330, причем, как только его не трактуют.....
Какие еще ящики? на кран что ли? Кран открыл штурвал снял, да пошел довольный)
 