Технология врезки проектируемого газопровода к действующему
|
|
DROGBA711 | Дата: Пятница, 04.04.2014, 19:25 | Сообщение # 1 |
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 1
Репутация: 0
Город: Махачкала Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Здравствуйте, уважаемые проектировщики. Срочно нужно описание врезки проектируемого газопровода к действующему отводом, в период остановки газа. Диаметр трубопровода 200 мм
|
|
|
|
knmdk | Дата: Суббота, 05.04.2014, 03:40 | Сообщение # 2 |
Старший проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 199
Репутация: 12
Город: ... Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Серия 5.905-25.05 УГ23.00 либо УГ21.00 подойдет?
|
|
|
|
luxemburg | Дата: Суббота, 05.04.2014, 10:31 | Сообщение # 3 |
супер ГИП
Группа: Друзья
Сообщений: 1285
Репутация: 44
Город: luxemburg Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Если исключить давление - то вполне сойдет, имхо
|
|
|
|
Старушка | Дата: Суббота, 05.04.2014, 18:18 | Сообщение # 4 |
Помощник ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 674
Репутация: 130
Город: Москва Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Диаметр 200? Это может быть и сталь и полиэтилен. Технологии в чём то одинаковые, но, в основном, разные. Врезки под давлением, когда в земле остаются фланцевые соединения для газа недопустимы. Исключение составляет технология ТД Вильямсон, но у них на их материалы и комплектующие есть специальное разрешение. Какое давление в газопроводе? Врезку под давлением можно выполнить при помощи перекрывающего устройства, при помощи запорных шаров (баллонирование) или через отключающее устройство (полнопроходной кран или задвижку).
|
|
|
|