Помогите пожалуйста понять. Необходимо запроектировать встроенную котельную Медико-диагностического центра.
В данном центре планируется проведение приема, диагностики и проведения процедур для больных. Постоянное пребывание, тобишъ палат для больных или стационарного(круглосуточного) лечения не предусмотрено.
Согласно CНиП "Котельные установки":
.....Не допускается проектирование крышных, встроенных и пристроенных котельных к зданиям детских дошкольных и школьных учреждений, к лечебным и спальным корпусам больниц, поликлиник, санаториев и учреждений отдыха.
Согласно CП "ПРОЕКТИРОВАНИЕ АВТОНОМНЫХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ СП 41-104-2000":
...Не допускается проектирование крышных, встроенных и пристроенных котельных к зданиям детских дошкольных и школьных учреждений, к лечебным корпусам больниц и поликлиник с круглосуточным пребыванием больных, к спальным корпусам санаториев и учреждений отдыха....
Понятно что CНиП "Котельные установки" в перечне обязательных, но не совсем ясно как применить его к  Медико-диагностическому центру, а именно можно ли там разместить встроенную котельную?
 
 
zorik2Дата: Четверг, 03.04.2014, 20:14 | Сообщение # 2
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 4009
Репутация: 380
Город: Планета Земля
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата AnVan ()
но не совсем ясно как применить его к  Медико-диагностическому центру,
СНиП 118.13330.2012 раздел 8 п. 8.2 абзац 5.
По приложению В таблица В.1 ваше здание относится разделу 2 "Здания и помещения здравоохранения и социального обслуживания населения".
 
 
AnVanДата: Четверг, 03.04.2014, 20:59 | Сообщение # 3
Опытный проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 80
Репутация: 2
Город: ссср
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Я так понял вы считаете, что в данном здании можно сделать встроенную котельную, однако теплогенератор должен быть с закрытой камерой сгорания?
.......При этом размещаемые в зданиях теплогенераторы на газовом топливе должны быть с закрытыми топками (горелками) и регулируемыми газогорелочными устройствами......

А вот например котел с газоплотной топкой с наддувом, когда забор воздуха для горения происходит из помещения можно назвать теплогенератором с закрытой топкой?


Сообщение отредактировал AnVan - Четверг, 03.04.2014, 21:40
 


zorik2Дата: Четверг, 03.04.2014, 21:53 | Сообщение # 4
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 4009
Репутация: 380
Город: Планета Земля
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата AnVan ()
Я так понял вы считаете, что в данном здании можно сделать встроенную котельную, однако теплогенератор должен быть с закрытой камерой сгорания?
Нет! Вы поняли не правильно. Читайте внимательно СП 60.13330.2012 по теплогенераторам и где они устанавливаются.
А  СП 89.13330- это рекомендации, действует СНиП II-35-76
 
 
AnVanДата: Четверг, 03.04.2014, 22:21 | Сообщение # 5
Опытный проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 80
Репутация: 2
Город: ссср
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Блин здание 3-х этажное походу нельзя вообще там делать Системуиндивидуального теплоснабжения...или я опять невкурил ?:)
А про камеру сгорания так и не нашел :(
 
 
 
zorik2Дата: Пятница, 04.04.2014, 09:40 | Сообщение # 6
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 4009
Репутация: 380
Город: Планета Земля
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата AnVan ()
Блин здание 3-х этажное походу нельзя вообще там делать
    Вот сами приняли решение.
 