| Регулятор в котельной | 
| 
				
			 | 
| 
 
 
 
| intellegent | Дата: Понедельник, 31.03.2014, 15:46 | Сообщение # 1 |  | Помощник ГИП Группа: Чертежник Сообщений: 356 Репутация: 2 Город: Санкт-Петербург Замечания: 0% Статус: Оффлайн | Здравствуйте, в каком нормативе регламентируется разрешение на  установку регуляторов в котельной? |  |  |  |  | 
| 
 
 
 
| fiat135 | Дата: Понедельник, 31.03.2014, 17:33 | Сообщение # 2 |  |   Помощник ГИП Группа: Чертежник Сообщений: 325 Репутация: 20 Город: Смоленск Замечания: 0% Статус: Оффлайн | Это вопрос про регуляторы-стабилизаторы или про размещение ГРУ??? |  |  |  |  | 
| 
 
 
 
| intellegent | Дата: Среда, 02.04.2014, 09:01 | Сообщение # 3 |  | Помощник ГИП Группа: Чертежник Сообщений: 356 Репутация: 2 Город: Санкт-Петербург Замечания: 0% Статус: Оффлайн | fiat135, гру. Про регуляторы стабилизаторы в 42-01 немного написано что обязательно ставятся, но на практики ставятся редко. Автоматика современного газового оборудования хорошо эволюционировала. 
 
 Сообщение отредактировал intellegent - Среда, 02.04.2014, 09:06 |  |  |  |  | 
| 
 
 
 
| fiat135 | Дата: Среда, 02.04.2014, 09:09 | Сообщение # 4 |  |   Помощник ГИП Группа: Чертежник Сообщений: 325 Репутация: 20 Город: Смоленск Замечания: 0% Статус: Оффлайн | Тогда основной пункт для тебя из Техрегламента по газу: 41. Газорегуляторные установки разрешается размещать в помещениях, в которых устанавливается газоиспользующее оборудование, или в смежных помещениях, соединенных с ними открытыми проемами. |  |  |  |  | 
| 
 
 
 
| intellegent | Дата: Среда, 02.04.2014, 09:55 | Сообщение # 5 |  | Помощник ГИП Группа: Чертежник Сообщений: 356 Репутация: 2 Город: Санкт-Петербург Замечания: 0% Статус: Оффлайн | fiat135, спасибо. |  |  |  |  | 
| 
 
 
 
| Mutus | Дата: Понедельник, 05.02.2018, 09:26 | Сообщение # 6 |  |   Старший проектировщик Группа: Чертежник Сообщений: 167 Репутация: 1 Город: Рио де жанейро Замечания: 0% Статус: Оффлайн | Уважаемые добрый день. Проконсультируйте, пожалуйста.
 Встретил недавно ГРУ с двумя идентичными по составу линиями регулирования, которые работают параллельно.
 Т.е. резервирования нет - обе линии всегда в работе. По сути - это ГРУ с одной линией, но она состоит из 2-х параллельно работающих регуляторов. Возможности каждого регулятора на максимальный расход  не хватит.
 Что дает такое техническое решение?
 |  |  |  |  | 
| 
 
 
 
| zorik2 | Дата: Понедельник, 05.02.2018, 10:53 | Сообщение # 7 |  |   супер ГИП Группа: Советник Сообщений: 4025 Репутация: 380 Город: Планета Земля Замечания: 0% Статус: Оффлайн | Это решение тоже дает возможность резерва, если потребление газа меняется во времени. Типа как два отопительный котла, какое то время работают вместе, а затем попеременно.Цитата Mutus (  )  Что дает такое техническое решение?
 СП 62.13330. 2011 с изм.1 и 2  6.5.3. Для обеспечения непрерывности подачи газа потребителям в ГРП, ГРПБ, ГРПШ и ГРУ,пропускная способность которых обеспечивается одной линией редуцирования, может предусматриваться резервная линия редуцирования. Состав оборудования резервной линии редуцирования, как правило, соответствует рабочей линии.
 Рекомендуется предусматривать возможность одновременной работы основной и резервной линий
 редуцирования. Резервная линия редуцирования может включаться в работу автоматически при неисправности основной линии.
 
 
 Сообщение отредактировал zorik2 - Понедельник, 05.02.2018, 10:55 |  |  |  |  | 
| 
 
 
 
| Mutus | Дата: Понедельник, 05.02.2018, 12:39 | Сообщение # 8 |  |   Старший проектировщик Группа: Чертежник Сообщений: 167 Репутация: 1 Город: Рио де жанейро Замечания: 0% Статус: Оффлайн | Это понятно. Чем такое решение (а точнее - усложнение) лучше одного регулятора? Минимальный расход он вполне себе обеспечит - он немал.
 Автоматической работы одной линии не предусмотрено. Просто две полностью идентичные линии.
 А вот влиять на работу друг друга они будут, мне кажется.
 |  |  |  |  | 
| 
 
 
 
| zorik2 | Дата: Понедельник, 05.02.2018, 13:10 | Сообщение # 9 |  |   супер ГИП Группа: Советник Сообщений: 4025 Репутация: 380 Город: Планета Земля Замечания: 0% Статус: Оффлайн | Да конечно влияют. Надо строить график совместной работы регуляторов и по нему определять суммарную производительность. Более подробно здесьЦитата Mutus (  )  А вот влиять на работу друг друга они будут, мне кажется.http://proekt-gaz.ru/load/41-1-0-78
 
 
 Сообщение отредактировал zorik2 - Понедельник, 05.02.2018, 13:10 |  |  |  |  | 
| 
 
 
 
| Mutus | Дата: Понедельник, 05.02.2018, 15:01 | Сообщение # 10 |  |   Старший проектировщик Группа: Чертежник Сообщений: 167 Репутация: 1 Город: Рио де жанейро Замечания: 0% Статус: Оффлайн | Только описание технологии работы двух подобных схем нашел в книге, а метод численной (графической) оценки совместной работы регуляторов - к сожалению, нет. Где это описывается?
 |  |  |  |  | 
| 
 
 
 
| zorik2 | Дата: Понедельник, 05.02.2018, 17:57 | Сообщение # 11 |  |   супер ГИП Группа: Советник Сообщений: 4025 Репутация: 380 Город: Планета Земля Замечания: 0% Статус: Оффлайн | График по заводским графикам регуляторов, которые прилагаются к паспорту. Строишь график работы сети при работе двух регуляторов, по оси Х расход от минимального до максимального с запасом. По оси У сопротивление сети от нуля до 100% давления которое дают регуляторы. На этот график работы сети накладывается заводской график работы двух регуляторов, начало графика первого и второго регулятора по оси У из одной точки, а по расходу удваивается и там где пересекутся кривые регуляторов с с кривой сети это и есть действительный расход в сети. Но обычно делают так, что второй регулятор включается дополнительно к первому, когда он загружается до 80%. Обычно я делал так, когда был в технологии работы горелок определенное время очень небольшой расход, а затем увеличивался многократно
 |  |  |  |  |