Транзитная прокладка газопровода
|
|
ГУГУСЬКА | Дата: Суббота, 22.03.2014, 10:45 | Сообщение # 1 |
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 3
Репутация: 0
Город: Казань Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Здравствуйте! У меня сложилась патовая ситуация, перевели квартиру на первом этаже многоэтажного дома в статус нежилого помещения. Транзитом через бывшую кухню и коридор идет газопровод на другие квартиры. Подскажите пожалуйста требуется ли проектный вынос газопровода и какие документы это регламентируют ? Спасибо.
|
|
|
|
bark | Дата: Суббота, 22.03.2014, 20:30 | Сообщение # 2 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 2317
Репутация: 117
Город: РФ Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| у вас получается теперь транзит для транзитных участков газопровода есть определенные требования, см. СНиП 42-01-2002 п.7.6 и п. 7.9. назначение помещения, где транзитом идет теперь газопровод, какое?
|
|
|
|
ГУГУСЬКА | Дата: Понедельник, 24.03.2014, 14:10 | Сообщение # 3 |
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 3
Репутация: 0
Город: Казань Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Здравствуйте ! Газопровод внутренний, идет по коридору в кухню с плитой и колонкой, потом стояком через перекрытие потолка идет на квартиры выше. После перепланировки будет офис аптеки.
|
|
|
|
fiat135 | Дата: Понедельник, 24.03.2014, 16:04 | Сообщение # 4 |
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 325
Репутация: 20
Город: Смоленск Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| О переводе в нежилое вы должны поставить в известность ГРО (проект перепланировки обычно согласовывается с горгазом), а они уже выдать ТУ в случае необходимости переноса... обычно в таких случаях ссылаясь на п.5.1.6 СП 62.13330.2011 ГРО настаивало на выносе трубы..., но это связано не только с вами, но и собственником квартиры на 2-ом этаже куда "переедет" ввод, у него же ремонт в квартире, а теперь стенку бить, трубы варить...
|
|
|
|