Просаживается на грп рдук 100
|
|
lovemoney | Дата: Пятница, 28.02.2014, 17:20 | Сообщение # 1 |
Опытный проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 86
Репутация: 0
Город: Москва Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| На грп просаживается рдук 100. из за чего ето происходит? На входе давление 5.2 на выходе держим 200. Проблемы начались после т.о. Поменяли мембраны на пилоте и регуляторе, поменяли уплотнения клапана регулятора и клапана на пилоте. Пробовали изменять диаметр на дроселях.
|
|
|
|
luxemburg | Дата: Пятница, 28.02.2014, 23:07 | Сообщение # 2 |
супер ГИП
Группа: Друзья
Сообщений: 1285
Репутация: 44
Город: luxemburg Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| НЕ совсем понимаю смысл вашего жаргона, а вернуть назад родные мембраны-пружины не пробовали? Ну и сложновато ожидать стабильности при перепаде с 6 атм на 200 мм
Сообщение отредактировал luxemburg - Суббота, 01.03.2014, 21:21 |
|
|
|
d22061977 | Дата: Суббота, 01.03.2014, 22:10 | Сообщение # 3 |
Студент
Группа: Чертежник
Сообщений: 16
Репутация: 0
Город: Kovrov Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Полностью согласен с luxemburg. По Вашему описанию не совсем понятно какие проблемы и при каких условиях работы регулятора у Вас возникают. Опишите более подробно, какие проблемы с РДУК у Вас возникли. По личному опыту обслуживания РДУК проблем с такими регуляторами было не много. В настоящее время нормально работают такие регуляторы при входном давлении 4.3 атм, а на выходе держат 230 мм вод ст.
Сообщение отредактировал d22061977 - Суббота, 01.03.2014, 22:11 |
|
|
|