Среда, 27.11.2024, 03:32
 
На главную страницу сайта Каталог документов Чертежи газоснабжения Регистрация Вход
Приветствую Вас, Абитуриент · RSS
[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
  • Страница 1 из 1
  • 1
Газопровод по кровле (H=15м). Молниезащита?
Yurik906Дата: Пятница, 21.02.2014, 07:56 | Сообщение # 1
Старший проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 155
Репутация: 0
Город: Урал
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Добрый день! 
Ситуация, необходимо проложить газопровод Ду100 длиной 200м по кровле производственного цеха. Необходимо ли устанавливать молниезащитные приемники, сколько если надо, на какую высоту.
Или можно взять по толще трубу и заземлить газопровод, объединив с контуром заземления здания?

Спасибо
 
 
gasparДата: Пятница, 21.02.2014, 11:24 | Сообщение # 2
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3508
Репутация: 276
Город: На Оке
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата Yurik906 ()
Или можно взять по толще трубу и заземлить газопровод, объединив с контуром заземления здания?
ПУЭ тебе в помощч. Толще стенку трубы не нужно. Отсечь ИСками этот участок - рекомендую. Заземлить - тоже.
Но тысяча строгих экспертов band , готов поспорить, что у этого предприятия есть дымовая труба apple и газопровод скорее всего будет в зоне её молниезащиты bag

Да пребудут с вами газы. cool


Сообщение отредактировал gaspar - Пятница, 21.02.2014, 11:27
 
 
Yurik906Дата: Пятница, 21.02.2014, 11:48 | Сообщение # 3
Старший проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 155
Репутация: 0
Город: Урал
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Спасибо, поизучаю ПУЭ.   Само здание скорее всего заземлено от металлической сетки на кровле.

Трубы дымовой как раз и нет на предприятии.:), что плохо в этом случае.
 


  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:

Хостинг от uCoz
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru Хостинг от uCoz