Мегатупой вопрос
_maks_Дата: Вторник, 04.02.2014, 11:41 | Сообщение # 1
Опытный проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 85
Репутация: 0
Город: Москва
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Я затупливаю жестко. Подскажите, во всех нормативах по газоснабжению давления в газопроводах указаны АБСОЛЮТНЫЕ или ИЗБЫТОЧНЫЕ?

Добавлено (04.02.2014, 11:41)
---------------------------------------------
т.е. 0.6 МПа например - это ведь избыточное давление?

 
 
RomaДата: Вторник, 04.02.2014, 12:36 | Сообщение # 2
Бывалый проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 115
Репутация: 4
Город: Е
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Из ПБ 11-401-01:
2.4.Газопроводы и газовые установки в зависимости от расчетного давления газа в них
делятся:

а) низкогодавления — с давлением газа до 0,1 МПа1 включительно;
б) среднегодавления — с давлением газа более 0,1 до 0,3 МПа;
в) высокогодавления — с давлением газа более 0,3 до 1,2 МПа, а для пропан-бутана — до 1,6
МПа.

_________
1Давление газа, указанное здесь и далее, является избыточным.

Из ПБ 12-529-03:
Расчетное давление - максимальное избыточное давление вгазопроводе, на которое производится расчет на прочность при обосновании
основных размеров, обеспечивающих надежную эксплуатацию в течение расчетного
ресурса.
 
 
intellegentДата: Вторник, 04.02.2014, 12:43 | Сообщение # 3
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 356
Репутация: 2
Город: Санкт-Петербург
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Roma, СП-42-01-2002
Классификация газопроводов по давлению МПа
Высокое первой категории 0.6-1.2
Высокое второй категории 0.3-0.6
Среднее 0.005-0.3
Низкое <0.005


Сообщение отредактировал intellegent - Вторник, 04.02.2014, 12:45
 


_maks_Дата: Вторник, 04.02.2014, 13:13 | Сообщение # 4
Опытный проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 85
Репутация: 0
Город: Москва
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
всем спасибо - чет я жестко затупил
 
 
RomaДата: Вторник, 04.02.2014, 13:15 | Сообщение # 5
Бывалый проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 115
Репутация: 4
Город: Е
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
автор спрашивает про все нормативные документы по газу, вот я и привел ПБ 11-401-01 в качестве примера, потому как там конкретно прописано, что давления указаны избыточные. В этих ПБ такая классификация

intellegent, не СП 42-01-2002, а СНиП
 
 
intellegentДата: Вторник, 04.02.2014, 13:18 | Сообщение # 6
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 356
Репутация: 2
Город: Санкт-Петербург
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата Roma ()
ntellegent, не СП 42-01-2002, а СНиП
Да хотел сначала написать актуализированную редакцию, на автомате написал шифр СНиПа, вот такая дребедень и вышла.


Сообщение отредактировал intellegent - Вторник, 04.02.2014, 13:18
 


yulya-gasДата: Вторник, 04.02.2014, 14:35 | Сообщение # 7
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 13
Репутация: 1
Город: Люберцы
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Добрый день, господа.
поясните, пожалуйста приказ №81/ГС от 10 декабря 2012 года....
 
 