Среда, 27.11.2024, 01:35
 
На главную страницу сайта Каталог документов Чертежи газоснабжения Регистрация Вход
Приветствую Вас, Абитуриент · RSS
[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
  • Страница 1 из 1
  • 1
Вентканал из канализационных труб.
gasparДата: Понедельник, 13.01.2014, 17:09 | Сообщение # 1
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3508
Репутация: 276
Город: На Оке
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
В последнее время у подрядчиков в моду вошла нехорошая привычка собирать приставные вентканалы с помощью труб и фасонины из ПВХ труб. Всё бы ничего  - да вот трубы ПВХ при минусовых температурах теряют прочностные свойства.
Вопросы:
1. Допустимы ли для вентиляции ПВХ трубы?
2. Возможно ли применять для вентиляции ПП трубы для канализации гофрированные (ПП в отличии от ПВХ морозостойки, но нет гладкости поверхности)

Прикрепления: 6983113.jpg (123.5 Kb)


Сообщение отредактировал gaspar - Понедельник, 13.01.2014, 17:09
 
 
zorik2Дата: Понедельник, 13.01.2014, 23:05 | Сообщение # 2
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 4009
Репутация: 380
Город: Планета Земля
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
СП 60.13330.2012 раздел 7.11
СП 54 13330.2011 раздел.9 п.п.9.5-9.9
 
 
gasparДата: Пятница, 17.01.2014, 00:24 | Сообщение # 3
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3508
Репутация: 276
Город: На Оке
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Спасибо уважаемому zorik2. Стойкости к окружающей среде разумеется у труб ПВХ для канальи нет да и пожарной негорючестью такой воздуховод не отличается... Но всё это ссылки в актуализированных "отрыжках" . А вот что-нибудь в бывалых нормах есть? В СНип 41-01-2003 помягче написано, толком не ясно

Сообщение отредактировал gaspar - Пятница, 17.01.2014, 01:10
 


zorik2Дата: Пятница, 17.01.2014, 10:09 | Сообщение # 4
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 4009
Репутация: 380
Город: Планета Земля
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Например здесь. Раздел Воздуховоды п. 4.109*
http://teplo-info.com/snip....ie.pdf 
Пособие 13.91 к СНиП 2.04.05-91 Противопожарные требования к системам отопления,вентиляции и кондиционирования.
http://www.progressenergo.ru/snip/P13_91_20405-91/R6.html
СП 7.13130.2009
http://www.complexdoc.ru/ntdtext/535523/9
В Российской Федерации требования по огнестойкости систем вентиляции и кондиционирования определены Федеральным законом №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной
безопасности» и СП7.13130 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Противопожарные требования». Данные документы определяют степень огнестойкости элементов конструкции в
зависимости от вида здания, его конструктивных особенностей и условий эксплуатации. Пределы огнестойкости варьируются в диапазоне от 15 минут до 2,5 часов (от EI 15 до EI 150).

Статья из ГАРАНТа Сальков О.А. Комментарий к Федеральному закону от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (постатейный). - "Деловой двор", 2009 г. > Раздел VI Требования пожарной безопасности к продукции общего назначения > Глава 31. Требования пожарной безопасности к строительным конструкциям и инженерному оборудованию зданий, сооружений и строений
http://base.garant.ru/5646727/31


Сообщение отредактировал zorik2 - Пятница, 17.01.2014, 10:33
 
 
gasparДата: Понедельник, 20.01.2014, 12:58 | Сообщение # 5
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3508
Репутация: 276
Город: На Оке
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
СПАСИБО! smile
 
 
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:

Хостинг от uCoz
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru Хостинг от uCoz