| Нужен ли футляр на стальную трубу, при ГНБ, через судоходную незамерзающую реку, длина перехода 300 м.
|
|
|
|
Ivan_Yuryevich | Дата: Понедельник, 23.12.2013, 16:18 | Сообщение # 2 |
Старший проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 246
Репутация: 6
Город: Магнитогорск, Москва, Сергиев Посад Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Вродь как требований никаких нет по этому поводу (на счет футляра), другое дело что нужно прокладывать газопровод в две нитки на этом участке!
|
|
|
|
intellegent | Дата: Понедельник, 23.12.2013, 16:53 | Сообщение # 3 |
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 356
Репутация: 2
Город: Санкт-Петербург Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Цитата Ivan_Yuryevich ( ) Вродь как требований никаких нет по этому поводу (на счет футляра), другое дело что нужно прокладывать газопровод в две нитки на этом участке! А где это написано и где можно прочить про 2 нитки?
|
|
|
|
Ivan_Yuryevich | Дата: Понедельник, 23.12.2013, 17:01 | Сообщение # 4 |
Старший проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 246
Репутация: 6
Город: Магнитогорск, Москва, Сергиев Посад Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Цитата intellegent ( ) А где это написано и где можно прочить про 2 нитки? СП 42-101-2003, п.4.25 и далее весь этот раздел....
|
|
|
|
intellegent | Дата: Понедельник, 23.12.2013, 17:10 | Сообщение # 5 |
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 356
Репутация: 2
Город: Санкт-Петербург Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Вторая нитка не предусматривается при прокладке: - закольцованных газопроводов, если при отключении подводного перехода обеспечивается бесперебойное снабжение газом потребителей; - тупиковых газопроводов к потребителям, если потребители могут перейти на другой вид топлива на период ремонта подводного перехода; - методом наклонно-направленного бурения или другом обосновании принятого решения.
Это как раз мой случай, так что я по видимому могу пренебречь второй ниткой?
|
|
|
|
Ivan_Yuryevich | Дата: Вторник, 24.12.2013, 14:40 | Сообщение # 6 |
Старший проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 246
Репутация: 6
Город: Магнитогорск, Москва, Сергиев Посад Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Цитата intellegent ( ) Вторая нитка не предусматривается при прокладке: - методом наклонно-направленного бурения или другом обосновании принятого решения. Это как раз мой случай, так что я по видимому могу пренебречь второй ниткой? Да, так точно, при ГНБ - без футляра и второй нитки!
|
|
|
|
intellegent | Дата: Вторник, 24.12.2013, 15:22 | Сообщение # 7 |
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 356
Репутация: 2
Город: Санкт-Петербург Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Цитата Ivan_Yuryevich ( ) Да, так точно, при ГНБ - без футляра и второй нитки Ну вот и порешали=)
|
|
|
|
TehnologAGRS | Дата: Вторник, 24.12.2013, 17:35 | Сообщение # 8 |
Проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 60
Репутация: 7
Город: Краснодар Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| участок с ННБ советую отдельным томом выделить в составе рабочки, даже если своми силами делаете расчеты и оформление
|
|
|
|
intellegent | Дата: Среда, 25.12.2013, 09:40 | Сообщение # 9 |
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 356
Репутация: 2
Город: Санкт-Петербург Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Цитата TehnologAGRS ( ) участок с ННБ советую отдельным томом выделить в составе рабочки, даже если своми силами делаете расчеты и оформление Пожалуй я не буду это делать, просто выделю отдельной главой в разделе ГСН. Будет отдельно, чисто психологически, больше докапываться будут при экспертизе.
|
|
|
|
TehnologAGRS | Дата: Среда, 25.12.2013, 10:05 | Сообщение # 10 |
Проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 60
Репутация: 7
Город: Краснодар Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| intellegent, переход будет делать специализированная подрядная организация, на стадии строительства заказчик "вежливо" попросит выделить отдельным томом
|
|
|
|