vovan8015 | Дата: Среда, 18.12.2013, 12:52 | Сообщение # 1 |
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 2
Репутация: 0
Город: Новороссийск Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Следует предусмотреть установку отключающего устройства на ответвлении от существующего газопровода к группе жилых домов (требование п.5.1.7 СП 62.13330.2011 «Газораспределительные системы»). Я запроектировал кран на выходе из земли, расстояние от врезки 100 метров правильно или нет.
|
|
|
|
intellegent | Дата: Среда, 18.12.2013, 13:35 | Сообщение # 2 |
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 356
Репутация: 2
Город: Санкт-Петербург Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Я так понимаю, кран поставить вас попросили непосредственно перед участком на ответвление(к примеру поздемный-шаровой со штоком под ковер). Ну и у домов несомненно после выхода каждому по кранику.
Сообщение отредактировал intellegent - Среда, 18.12.2013, 13:52 |
|
|
|