Воскресенье, 24.11.2024, 13:38
 
На главную страницу сайта Каталог документов Чертежи газоснабжения Регистрация Вход
Приветствую Вас, Абитуриент · RSS
[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
  • Страница 2 из 3
  • «
  • 1
  • 2
  • 3
  • »
Газовая теплогенераторная в цоколе/подвале
gasparДата: Понедельник, 23.01.2017, 17:37 | Сообщение # 16
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3508
Репутация: 276
Город: На Оке
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата bark ()
Т.е. в СП 41-104-2004 и СП 41-108-2004 есть требования по минимальной высот
Про СП 42-101-2003 забыто? Там при небольшой мощности котлов допускается  2,0 метра высота (раздел 6). СП действующее, у аскера вопрос судя по всему про частный дом.
СП 41-108 и СП 41-104  я бы не относит к частному жилому фонду, первое - для многоквартирников, второе для котельных.
 
 
barkДата: Понедельник, 23.01.2017, 21:36 | Сообщение # 17
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 2317
Репутация: 117
Город: РФ
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата gaspar ()
Про СП 42-101-2003 забыто?
ничто не забыто никто не забыт smile 
напомнили не вовремя мне, что рабочий день закончился, пора домой...
 
 
nadia_2009Дата: Четверг, 10.08.2017, 15:10 | Сообщение # 18
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 17
Репутация: 0
Город: Краснодарский край
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Доброго дня всем! Снова поднимаю старую тему. Заказчик в частном двухэтажном доме теплогенераторную мощностью до 100 кВт. хочет  устроить в подвале.

В СП 62.13330.2011 в п.7.2. четко было указано " Системы контроля загазованности...следует предусматривать...- в подвальных, цокольных этажах и в пристройке к зданию - независимо от тепловой мощности".
В изменении № 2 "7.2* Оснащение газифицируемых помещений системами контроля загазованности (по метану, СУГ и оксиду углерода) и обеспечения пожарной безопасности с автоматическим отключением подачи газа и выводом сигналов на диспетчерский пункт или в помещение с постоянным присутствием персонала устанавливается документами, указанными в 7.1, [8Технический регламент о безопасности зданий и сооружений,  [9] и сводами правил систем противопожарной защиты." т.е мы  возвращаемся к Постановлению № 1521, где обязательными являются пункты 7.1, 7.2. ... СП 62.13330.2011. Я правильно поняла, пройдя по кругу вернулись таки к установке СКЗ?
И второй вопрос .Нужен ли выход из теплогенераторной в подвале непосредственно наружу?СП. 1.13130.2009   5.5.1" Каждый дом (жилой блок) должен иметь минимум один эвакуационный выход непосредственно наружу, в том числе на лестницу 3-го типа. Самостоятельный эвакуационный выход должны иметь также помещения общественного назначения, связанные с индивидуальной предпринимательской деятельностью жителей дома, а также помещения подвальных или цокольных этажей, если в них располагают генератор теплоты на газообразном или жидком топливе и (или) хранят такое топливо.Допускается предусматривать эвакуационные выходы из указанных помещений подвальных и цокольных этажей через расположенный выше этаж, имеющий выход непосредственно наружу. При этом такое помещение должно быть дополнительно оборудовано аварийным выходом, ведущим непосредственно наружу из помещений с отметкой чистого пола не ниже 4,5 метра и не выше 5метров через окно или дверь размером не менее 0,75×1,5 метра, а также через люк размером не менее 0,6×0,8 метра. При этом выход через приямок должен быть оборудован лестницей в приямке, а выход через люк - лестницей в помещении. Уклон этих лестниц не нормируется."Разъясните мне пожалуйста, что  значит  такое помещение должно быть дополнительно оборудовано аварийным выходом, ведущим непосредственно наружу из помещений с отметкой чистого пола не ниже 4,5 метра и не выше 5метров через окно или дверь размером не менее 0,75×1,5 метра, а также через люк размером не менее 0,6×0,8 метра.
 


zorik2Дата: Четверг, 10.08.2017, 18:13 | Сообщение # 19
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 4009
Репутация: 380
Город: Планета Земля
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Укажите свою отметку пола теплогенераторной относительно 0,00
Цитата nadia_2009 ()
Разъясните мне пожалуйста, что  значит
Это значить, что могут быть разные пути эвакуации, т.е. Вы принимаете решение это будет аварийная дверь, аварийный путь эвакуации через окно, или специальный аварийный лаз в стене с размерами 0,6 х 0,8 м. Это может быть выходы в приямок (например световой) и из этого приямка необходимо предусмотреть лестницу, в зависимости от глубины это могут быть и скобы в стене приямка. Но надо смотреть этажность дома и отметки и планировку помещения можно будет в некоторых случаях выполнить эвакуацию и через  входную дверь (и).


Сообщение отредактировал zorik2 - Четверг, 10.08.2017, 18:16
 
 
nadia_2009Дата: Пятница, 11.08.2017, 09:34 | Сообщение # 20
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 17
Репутация: 0
Город: Краснодарский край
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Спасибо большое,  zorik2. Теперь понятно
 
 
Kris_byakovaДата: Понедельник, 05.03.2018, 17:19 | Сообщение # 21
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 11
Репутация: 0
Город: Калининград
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Подскажите, допускается ли в цокольном помещении многоквартирного жилого дома установка газового оборудования для газоснабжения ресторана?
 


plehanДата: Понедельник, 05.03.2018, 18:13 | Сообщение # 22
Помощник ГИП
Группа: Пользователи
Сообщений: 273
Репутация: 20
Город: Астрахань
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
СП621330 
Данный пункт включен в ПП№1521 
7 Внутренние газопроводы

7.1 Возможность размещения газоиспользующего оборудования в помещениях зданий различного назначения и требования к этим помещениям устанавливаются соответствующими строительными нормами и правилами по проектированию и строительству зданий с учетом требований стандартов и других документов на поставку указанного выше оборудования, а также заводских паспортов и инструкций, определяющих область и условия его применения.
Газоиспользующее оборудование для приготовления пищи или лабораторных целей, приготовления горячей воды для бытовых нужд и отопления от индивидуальных источников тепла, работающее на природном газе, допускается предусматривать в зданиях жилых многоквартирных, в том числе этажностью выше 10 этажей, одноквартирных и блокированных жилых домов, общественных, в том числе административного назначения зданиях, а также в административных и бытовых зданиях.
Не допускается размещение газоиспользующего оборудования в помещениях подвальных и цокольных этажей зданий (кроме одноквартирных и блокированных жилых зданий), если возможность такого размещения не регламентирована соответствующими нормативными документами.
 
 
gasparДата: Понедельник, 05.03.2018, 18:50 | Сообщение # 23
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3508
Репутация: 276
Город: На Оке
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата Kris_byakova ()
Подскажите, допускается ли в цокольном помещении многоквартирного жилого дома установка газового оборудования для газоснабжения ресторана?
      Федеральным сводом правил СП 62.13330.2011 "Газораспределительные системы. Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002" (пункт 5.1.6) установлено требование, что выполнение вводы газопроводов в помещения подвальных и цокольных этажей зданий, кроме вводов газопроводов природного газа в одноквартирные и блокированные дома и производственные здания, в которых ввод обусловлен технологией производства – не допускается. Пунктом 7.2 этого же свода правил  установлено, что не допускается размещение газоиспользующего оборудования в помещениях подвальных и цокольных этажей зданий (кроме одноквартирных и блокированных жилых зданий), если возможность такого размещения не регламентирована соответствующими нормативными документами.
СП 62.13330.2011 в редакции с изменением №1 входит в состав перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" Кроме того, приказом Ростехрегулирования №932 от 10.07.2017г  СП 62.13330.2011 (в редакциях с изменениями 1 и 2) включён в состав перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений".
Статьёй 6 часть 8 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» установлено, что  если для подготовки проектной документации недостаточно требований к надежности и безопасности, установленных указанными стандартами и сводами правил, или такие требования не установлены, подготовка проектной документации и строительство здания или сооружения осуществляются в соответствии со специальными техническими условиями (СТУ), разрабатываемыми и согласовываемыми в порядке, установленном уполномоченным федеральным органом исполнительной власти (Минстроем РФ).
Таким образом, размещение газоиспользующего оборудования и (или) газопровода в подвальных, цокольных этажах общественных и многоквартирных зданий допускается  только при наличии согласованных СТУ.


Сообщение отредактировал gaspar - Понедельник, 05.03.2018, 20:24
 
 
plehanДата: Понедельник, 05.03.2018, 20:46 | Сообщение # 24
Помощник ГИП
Группа: Пользователи
Сообщений: 273
Репутация: 20
Город: Астрахань
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата gaspar ()
Таким образом, размещение газоиспользующего оборудования и (или) газопровода в подвальных, цокольных этажах общественных и многоквартирных зданий допускается  только при наличии согласованных СТУ.
я правильно понимаю ,что необходимы СТУ от фед. органа исполнительной власти . Делается запрос на получение таких ТУ . А чем регламентируется запрос и перечень необходимых документов для такой подачи ?
 


gasparДата: Вторник, 06.03.2018, 09:54 | Сообщение # 25
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3508
Репутация: 276
Город: На Оке
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
http://www.minstroyrf.ru/trades....sloviya
 
 
plehanДата: Вторник, 06.03.2018, 15:40 | Сообщение # 26
Помощник ГИП
Группа: Пользователи
Сообщений: 273
Репутация: 20
Город: Астрахань
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
gaspar -благодарю
 
 
v530Дата: Среда, 07.03.2018, 13:01 | Сообщение # 27
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 18
Репутация: 2
Город: Moscow
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
gaspar, Здравствуйте. Сталкивались ли Вы с порядком цен на СТУ на встроенные и крышные котельные (мощностью до 3,0 МВт)
 


gasparДата: Среда, 07.03.2018, 14:55 | Сообщение # 28
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3508
Репутация: 276
Город: На Оке
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата v530 ()
gaspar, Здравствуйте. Сталкивались ли Вы с порядком цен на СТУ на встроенные и крышные котельные (мощностью до 3,0 МВт)
По вашему вопросу - именно по котельным работать со СТУ не приводилось. Для крышных котельных (Р до 3,0 МВт) СТУ не требуется.
Что касается стоимости СТУ, составляет от 200 тыс  до 2,5 млн, в зависимости от сложности, организации, которая готовит, региона и прочего. Некоторые разработчики имеют "накатанный" рельс в Минстрое и потому могут "накрутить" цену за согласование.
Что касается Московоского региона есть такое вот документ
http://mtsk.mos.ru/Handlers/Files.ashx/Download?ID=21440
 
 
v530Дата: Понедельник, 12.03.2018, 09:46 | Сообщение # 29
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 18
Репутация: 2
Город: Moscow
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата gaspar ()
По вашему вопросу - именно по котельным работать со СТУ не приводилось. Для крышных котельных (Р до 3,0 МВт) СТУ не требуется.Что касается стоимости СТУ, составляет от 200 тыс  до 2,5 млн, в зависимости от сложности, организации, которая готовит, региона и прочего. Некоторые разработчики имеют "накатанный" рельс в Минстрое и потому могут "накрутить" цену за согласование.
Что касается Московоского региона есть такое вот документ
http://mtsk.mos.ru/Handlers/Files.ashx/Download?ID=21440
Спасибо огромное за ответ!
 
 
DeimosДата: Среда, 30.11.2022, 11:11 | Сообщение # 30
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Репутация: 0
Город: Краснодар
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Здравствуйте!
Нужно ли предусматривать систему контроля загазованности при размещении теплогенератора в подвале частного дома?
п. 7.2 СП 62 говорит:
"...Системы контролязагазованности и обеспечения пожарной безопасности с автоматическим отключением
подачи газа в жилых зданиях при установке отопительного, водогрейного и
климатического оборудования следует предусматривать:
...в подвальных, цокольныхэтажах и в пристройке к зданию - независимо от тепловой мощности."

А вот СП 402 в п. 8.3 предъявляет обязательные требования по установке только к блокированным и многоквартирным домам, а про одноквартирные говорит:
"Оснащениегазифицированных помещений одноквартирных жилых домов системами контроля
загазованности (по метану и оксиду углерода) и обеспечения пожарной
безопасности может осуществляться по заданию на проектирование."

Как быть?
 


  • Страница 2 из 3
  • «
  • 1
  • 2
  • 3
  • »
Поиск:

Хостинг от uCoz
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru Хостинг от uCoz