Газовая теплогенераторная в цоколе/подвале
|
|
gaspar | Дата: Понедельник, 23.01.2017, 17:37 | Сообщение # 16 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3508
Репутация: 276
Город: На Оке Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Цитата bark ( ) Т.е. в СП 41-104-2004 и СП 41-108-2004 есть требования по минимальной высот Про СП 42-101-2003 забыто? Там при небольшой мощности котлов допускается 2,0 метра высота (раздел 6). СП действующее, у аскера вопрос судя по всему про частный дом. СП 41-108 и СП 41-104 я бы не относит к частному жилому фонду, первое - для многоквартирников, второе для котельных.
|
|
|
|
bark | Дата: Понедельник, 23.01.2017, 21:36 | Сообщение # 17 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 2317
Репутация: 117
Город: РФ Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Цитата gaspar ( ) Про СП 42-101-2003 забыто? ничто не забыто никто не забыт напомнили не вовремя мне, что рабочий день закончился, пора домой...
|
|
|
|
nadia_2009 | Дата: Четверг, 10.08.2017, 15:10 | Сообщение # 18 |
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 17
Репутация: 0
Город: Краснодарский край Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Доброго дня всем! Снова поднимаю старую тему. Заказчик в частном двухэтажном доме теплогенераторную мощностью до 100 кВт. хочет устроить в подвале.
В СП 62.13330.2011 в п.7.2. четко было указано " Системы контроля загазованности...следует предусматривать...- в подвальных, цокольных этажах и в пристройке к зданию - независимо от тепловой мощности". В изменении № 2 "7.2* Оснащение газифицируемых помещений системами контроля загазованности (по метану, СУГ и оксиду углерода) и обеспечения пожарной безопасности с автоматическим отключением подачи газа и выводом сигналов на диспетчерский пункт или в помещение с постоянным присутствием персонала устанавливается документами, указанными в 7.1, [8Технический регламент о безопасности зданий и сооружений, [9] и сводами правил систем противопожарной защиты." т.е мы возвращаемся к Постановлению № 1521, где обязательными являются пункты 7.1, 7.2. ... СП 62.13330.2011. Я правильно поняла, пройдя по кругу вернулись таки к установке СКЗ? И второй вопрос .Нужен ли выход из теплогенераторной в подвале непосредственно наружу?СП. 1.13130.2009 5.5.1" Каждый дом (жилой блок) должен иметь минимум один эвакуационный выход непосредственно наружу, в том числе на лестницу 3-го типа. Самостоятельный эвакуационный выход должны иметь также помещения общественного назначения, связанные с индивидуальной предпринимательской деятельностью жителей дома, а также помещения подвальных или цокольных этажей, если в них располагают генератор теплоты на газообразном или жидком топливе и (или) хранят такое топливо.Допускается предусматривать эвакуационные выходы из указанных помещений подвальных и цокольных этажей через расположенный выше этаж, имеющий выход непосредственно наружу. При этом такое помещение должно быть дополнительно оборудовано аварийным выходом, ведущим непосредственно наружу из помещений с отметкой чистого пола не ниже 4,5 метра и не выше 5метров через окно или дверь размером не менее 0,75×1,5 метра, а также через люк размером не менее 0,6×0,8 метра. При этом выход через приямок должен быть оборудован лестницей в приямке, а выход через люк - лестницей в помещении. Уклон этих лестниц не нормируется."Разъясните мне пожалуйста, что значит такое помещение должно быть дополнительно оборудовано аварийным выходом, ведущим непосредственно наружу из помещений с отметкой чистого пола не ниже 4,5 метра и не выше 5метров через окно или дверь размером не менее 0,75×1,5 метра, а также через люк размером не менее 0,6×0,8 метра.
|
|
|
|
zorik2 | Дата: Четверг, 10.08.2017, 18:13 | Сообщение # 19 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 4009
Репутация: 380
Город: Планета Земля Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Укажите свою отметку пола теплогенераторной относительно 0,00Цитата nadia_2009 ( ) Разъясните мне пожалуйста, что значит Это значить, что могут быть разные пути эвакуации, т.е. Вы принимаете решение это будет аварийная дверь, аварийный путь эвакуации через окно, или специальный аварийный лаз в стене с размерами 0,6 х 0,8 м. Это может быть выходы в приямок (например световой) и из этого приямка необходимо предусмотреть лестницу, в зависимости от глубины это могут быть и скобы в стене приямка. Но надо смотреть этажность дома и отметки и планировку помещения можно будет в некоторых случаях выполнить эвакуацию и через входную дверь (и).
Сообщение отредактировал zorik2 - Четверг, 10.08.2017, 18:16 |
|
|
|
nadia_2009 | Дата: Пятница, 11.08.2017, 09:34 | Сообщение # 20 |
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 17
Репутация: 0
Город: Краснодарский край Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Спасибо большое, zorik2. Теперь понятно
|
|
|
|
Kris_byakova | Дата: Понедельник, 05.03.2018, 17:19 | Сообщение # 21 |
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 11
Репутация: 0
Город: Калининград Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Подскажите, допускается ли в цокольном помещении многоквартирного жилого дома установка газового оборудования для газоснабжения ресторана?
|
|
|
|
plehan | Дата: Понедельник, 05.03.2018, 18:13 | Сообщение # 22 |
Помощник ГИП
Группа: Пользователи
Сообщений: 273
Репутация: 20
Город: Астрахань Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| СП621330 Данный пункт включен в ПП№1521 7 Внутренние газопроводы 7.1 Возможность размещения газоиспользующего оборудования в помещениях зданий различного назначения и требования к этим помещениям устанавливаются соответствующими строительными нормами и правилами по проектированию и строительству зданий с учетом требований стандартов и других документов на поставку указанного выше оборудования, а также заводских паспортов и инструкций, определяющих область и условия его применения. Газоиспользующее оборудование для приготовления пищи или лабораторных целей, приготовления горячей воды для бытовых нужд и отопления от индивидуальных источников тепла, работающее на природном газе, допускается предусматривать в зданиях жилых многоквартирных, в том числе этажностью выше 10 этажей, одноквартирных и блокированных жилых домов, общественных, в том числе административного назначения зданиях, а также в административных и бытовых зданиях. Не допускается размещение газоиспользующего оборудования в помещениях подвальных и цокольных этажей зданий (кроме одноквартирных и блокированных жилых зданий), если возможность такого размещения не регламентирована соответствующими нормативными документами.
|
|
|
|
gaspar | Дата: Понедельник, 05.03.2018, 18:50 | Сообщение # 23 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3508
Репутация: 276
Город: На Оке Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Цитата Kris_byakova ( ) Подскажите, допускается ли в цокольном помещении многоквартирного жилого дома установка газового оборудования для газоснабжения ресторана? Федеральным сводом правил СП 62.13330.2011 "Газораспределительные системы. Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002" (пункт 5.1.6) установлено требование, что выполнение вводы газопроводов в помещения подвальных и цокольных этажей зданий, кроме вводов газопроводов природного газа в одноквартирные и блокированные дома и производственные здания, в которых ввод обусловлен технологией производства – не допускается. Пунктом 7.2 этого же свода правил установлено, что не допускается размещение газоиспользующего оборудования в помещениях подвальных и цокольных этажей зданий (кроме одноквартирных и блокированных жилых зданий), если возможность такого размещения не регламентирована соответствующими нормативными документами. СП 62.13330.2011 в редакции с изменением №1 входит в состав перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" Кроме того, приказом Ростехрегулирования №932 от 10.07.2017г СП 62.13330.2011 (в редакциях с изменениями 1 и 2) включён в состав перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений". Статьёй 6 часть 8 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» установлено, что если для подготовки проектной документации недостаточно требований к надежности и безопасности, установленных указанными стандартами и сводами правил, или такие требования не установлены, подготовка проектной документации и строительство здания или сооружения осуществляются в соответствии со специальными техническими условиями (СТУ), разрабатываемыми и согласовываемыми в порядке, установленном уполномоченным федеральным органом исполнительной власти (Минстроем РФ). Таким образом, размещение газоиспользующего оборудования и (или) газопровода в подвальных, цокольных этажах общественных и многоквартирных зданий допускается только при наличии согласованных СТУ.
Сообщение отредактировал gaspar - Понедельник, 05.03.2018, 20:24 |
|
|
|
plehan | Дата: Понедельник, 05.03.2018, 20:46 | Сообщение # 24 |
Помощник ГИП
Группа: Пользователи
Сообщений: 273
Репутация: 20
Город: Астрахань Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Цитата gaspar ( ) Таким образом, размещение газоиспользующего оборудования и (или) газопровода в подвальных, цокольных этажах общественных и многоквартирных зданий допускается только при наличии согласованных СТУ. я правильно понимаю ,что необходимы СТУ от фед. органа исполнительной власти . Делается запрос на получение таких ТУ . А чем регламентируется запрос и перечень необходимых документов для такой подачи ?
|
|
|
|
gaspar | Дата: Вторник, 06.03.2018, 09:54 | Сообщение # 25 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3508
Репутация: 276
Город: На Оке Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| http://www.minstroyrf.ru/trades....sloviya
|
|
|
|
plehan | Дата: Вторник, 06.03.2018, 15:40 | Сообщение # 26 |
Помощник ГИП
Группа: Пользователи
Сообщений: 273
Репутация: 20
Город: Астрахань Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| gaspar -благодарю
|
|
|
|
v530 | Дата: Среда, 07.03.2018, 13:01 | Сообщение # 27 |
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 18
Репутация: 2
Город: Moscow Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| gaspar, Здравствуйте. Сталкивались ли Вы с порядком цен на СТУ на встроенные и крышные котельные (мощностью до 3,0 МВт)
|
|
|
|
gaspar | Дата: Среда, 07.03.2018, 14:55 | Сообщение # 28 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3508
Репутация: 276
Город: На Оке Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Цитата v530 ( ) gaspar, Здравствуйте. Сталкивались ли Вы с порядком цен на СТУ на встроенные и крышные котельные (мощностью до 3,0 МВт) По вашему вопросу - именно по котельным работать со СТУ не приводилось. Для крышных котельных (Р до 3,0 МВт) СТУ не требуется. Что касается стоимости СТУ, составляет от 200 тыс до 2,5 млн, в зависимости от сложности, организации, которая готовит, региона и прочего. Некоторые разработчики имеют "накатанный" рельс в Минстрое и потому могут "накрутить" цену за согласование. Что касается Московоского региона есть такое вот документ http://mtsk.mos.ru/Handlers/Files.ashx/Download?ID=21440
|
|
|
|
v530 | Дата: Понедельник, 12.03.2018, 09:46 | Сообщение # 29 |
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 18
Репутация: 2
Город: Moscow Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Цитата gaspar ( ) По вашему вопросу - именно по котельным работать со СТУ не приводилось. Для крышных котельных (Р до 3,0 МВт) СТУ не требуется.Что касается стоимости СТУ, составляет от 200 тыс до 2,5 млн, в зависимости от сложности, организации, которая готовит, региона и прочего. Некоторые разработчики имеют "накатанный" рельс в Минстрое и потому могут "накрутить" цену за согласование. Что касается Московоского региона есть такое вот документ http://mtsk.mos.ru/Handlers/Files.ashx/Download?ID=21440 Спасибо огромное за ответ!
|
|
|
|
Deimos | Дата: Среда, 30.11.2022, 11:11 | Сообщение # 30 |
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Репутация: 0
Город: Краснодар Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Здравствуйте! Нужно ли предусматривать систему контроля загазованности при размещении теплогенератора в подвале частного дома? п. 7.2 СП 62 говорит: "...Системы контролязагазованности и обеспечения пожарной безопасности с автоматическим отключением подачи газа в жилых зданиях при установке отопительного, водогрейного и климатического оборудования следует предусматривать: ...в подвальных, цокольныхэтажах и в пристройке к зданию - независимо от тепловой мощности."
А вот СП 402 в п. 8.3 предъявляет обязательные требования по установке только к блокированным и многоквартирным домам, а про одноквартирные говорит: "Оснащениегазифицированных помещений одноквартирных жилых домов системами контроля загазованности (по метану и оксиду углерода) и обеспечения пожарной безопасности может осуществляться по заданию на проектирование."
Как быть?
|
|
|
|