Понедельник, 25.11.2024, 01:30
 
На главную страницу сайта Каталог документов Чертежи газоснабжения Регистрация Вход
Приветствую Вас, Абитуриент · RSS
[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
  • Страница 1 из 2
  • 1
  • 2
  • »
Расчет взрывных клапанов
АбитуриентДата: Среда, 02.12.2009, 15:52 | Сообщение # 1
Группа: Абитуриент





Помогите пожалуйста рассчитать взрывных клапанов!!! по какой формуле??? заранее спасибо!!
 
 
alusДата: Среда, 02.12.2009, 15:55 | Сообщение # 2
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 615
Репутация: 6
Город: Київ
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
См. Правила безопасной эксплуатации котлов...
 
 
zorik2Дата: Четверг, 03.12.2009, 00:08 | Сообщение # 3
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 4009
Репутация: 380
Город: Планета Земля
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
ГОСТ Р 12.3.047-98 "ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ"
(Приложение Т)
http://teksert-ntb.gubkin.ru/gost/pages_gost/8947.htm
Это дополнительно
http://www.prom-energy.ru/predvzr.htm
 


Tadzhik-83Дата: Четверг, 03.12.2009, 09:16 | Сообщение # 4
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 269
Репутация: 4
Город: Ульяновск
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Площадь клапана 0.025 кв.м. на 1 куб.м. газохода. Дальше считай
 
 
alusДата: Четверг, 03.12.2009, 10:58 | Сообщение # 5
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 615
Репутация: 6
Город: Київ
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Всегда считал 0.05 на 1?
 
 
Tadzhik-83Дата: Пятница, 04.12.2009, 09:15 | Сообщение # 6
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 269
Репутация: 4
Город: Ульяновск
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
А я всегда считал 0.025:)
 


alusДата: Пятница, 04.12.2009, 13:26 | Сообщение # 7
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 615
Репутация: 6
Город: Київ
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Quote (Tadzhik-83)
А я всегда считал 0.025:)

Основание?
 
 
nadegda73Дата: Суббота, 23.01.2010, 17:29 | Сообщение # 8
Проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 46
Репутация: 2
Город: Ульяновск
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Tadzhik-83,
здравствуйте Tadzhik-83. Вы живете в Ульяновске? Значит мы с вами носим свои проекты к одному и тому же эксперту.
 
 
alusДата: Воскресенье, 24.01.2010, 15:07 | Сообщение # 9
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 615
Репутация: 6
Город: Київ
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
В СССР были "Рекомендации по проектированию газовоздушных трактов котельных установок", ГПИ Сантехпроект, ЖЗ-57, разработанные Либерманом Н.Б. Здесь сечение клапана на котле паропроизводительностью до 60т/ч - не менее 0,2м2. более 60т/ч - 0,4м2.
В старых "Правилах безопасности в газовом хозяйстве", Москва, 1982г, 0,05м2 на 1 м3 топки или газохода.
 


nadegda73Дата: Воскресенье, 24.01.2010, 15:16 | Сообщение # 10
Проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 46
Репутация: 2
Город: Ульяновск
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
да, я нашла эту норму в старых правилах, а в нынешнее время какие действуют нормы. новые правила об этом умалчивают.
 
 
alusДата: Воскресенье, 24.01.2010, 16:12 | Сообщение # 11
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 615
Репутация: 6
Город: Київ
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Quote (nadegda73)
а в нынешнее время какие действуют нормы.

"Правила устройства и безопасной эксплуатации котлов..."
 
 
lera_ivanovaДата: Среда, 19.02.2014, 18:45 | Сообщение # 12
Студент
Группа: Чертежник
Сообщений: 12
Репутация: 0
Город: Луганск
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
А как правильно расчитать объем газохода и топки?
 


barkДата: Четверг, 20.02.2014, 10:04 | Сообщение # 13
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 2317
Репутация: 117
Город: РФ
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата lera_ivanova ()
А как правильно расчитать объем газохода и топки?
объем топки - см. паспорт котла.
газоходы считайте отдельно по проектным решениям, тут проблем нет с расчетами...
 
 
fiat135Дата: Четверг, 20.02.2014, 13:47 | Сообщение # 14
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 325
Репутация: 20
Город: Смоленск
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
"Технический регламент о безопасности систем газораспределения и газопотребления" п. 54. На газоходах отгазоиспользующего оборудования, расположенных горизонтально, должна быть предусмотрена установка предохранительных взрывных клапанов площадью не менее 0,05 кв. метра каждый, оборудованных защитными устройствами на случай срабатывания.
 
 
RudicДата: Понедельник, 22.12.2014, 08:56 | Сообщение # 15
Начинающий проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 23
Репутация: 0
Город: Cheboksary
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Размеры взрывных клапанов определяются проектом котла. 
Площадь сечения взрывного клапана берется из расчета 0,05м3 на 1м3 газохода:
  Sкл=0,05м2 х Vгазохода.
По полученным результатам подбирают ближайший типоразмер взрывного клапана.
 


  • Страница 1 из 2
  • 1
  • 2
  • »
Поиск:

Хостинг от uCoz
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru Хостинг от uCoz