Цитата TiMac
подскажите плиз. нужно ли ставить дублирующий звуковой сигнал в помещение более частого пребывания людей. ни в каких нормативных документах и паспорте на СГГ я не нашел ни чего подобного. но технадзор заставляет ставить. может кто подскажет где об этом что нибудь написано
СП 41-104-2000
Проектирование автономных источников теплоснабжения
11.3.1
В котельных, работающих без постоянного обслуживающего персонала, на диспетчерский
пункт должны выноситься сигналы (световые и звуковые):
- неисправности оборудования, при этом в котельной фиксируется причина вызова;
- сигнал срабатывания главного быстродействующего запорного клапана топливоснабжения
котельной;
- для котельных, работающих на газообразном топливе, при достижении загазованности
помещения 10 % нижнего предела воспламеняемости природного газа.