ПБ 12-529-03
5.9.1. Производственные помещения, в которых проложены газопроводы и
установлены газоиспользующие установки и арматура, должны быть доступны для
технического обслуживания и ремонта, а также соответствовать проекту. СП 42-102-2004
НАДЗЕМНЫЕ ГАЗОПРОВОДЫ
5.13
...
На свободной территории в местах отсутствия проезда транспорта и прохода людей допускается прокладка газопровода на высоте не менее 0,35 м от поверхности земли до низа трубы (при ширине группы труб до 1,5 м) и не менее 0,5 м (при ширине группы труб более 1,5 м).