| Tornado | Дата: Пятница, 30.08.2013, 08:32 | Сообщение # 1 |  |   Старший проектировщик Группа: Чертежник Сообщений: 205 Репутация: 7 Город: Г. Тамбов Замечания: 0% Статус: Оффлайн | Проектирую газификацию зерносушилки на территории элеватора, вопрос в следующем возможна ли транзитная прокладка надземного газопровода давлением 0,3 МПа по стенам зданий зерноскладов. Если я правильно понимаю то здания зерноскладов относятся к категории Б  по взрывопожароопасности
 в соответствии   с главой 8 статьи  27  федерального закона  N 123-ФЗ "Технический регламент о требованияхпожарной безопасности, или я ошибаюсь ?
 
 
 Сообщение отредактировал Tornado - Пятница, 30.08.2013, 13:25 |  |  |  |  | 
| 
 
 
 