Опять расстояние
ГорынычДата: Понедельник, 26.10.2009, 15:24 | Сообщение # 1
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Репутация: 0
Город: Нижний Новгород
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Здравствуйте, уважаемые коллеги.
Встал такой вопрос: устанавливаем задвижку перед ПГБ и после ПГБ. Нормативы расстояний брать как для ШРП или как для ГРП-5м.
Просьба помочь.


Всегда в движении
 
 
ДиманчоДата: Вторник, 27.10.2009, 13:28 | Сообщение # 2
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 402
Репутация: 30
Город: Саратов
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
СНиП 2.04.08-87*
4.65. На вводах и выводах газопроводов из здания ГРП установку отключающих устройств следует предусматривать на расстоянии не менее 5 м и не более 100 м от ГРП.
Отключающие устройства ГРП, размещаемые в пристройках к зданиям, и шкафных ГРП допускается предусматривать на наружных надземных газопроводах на расстоянии менее 5 м от ГРП в удобном для обслуживания месте.
Соответственно норматив нужно принимать как для ГРП - не менее 5м и не более 100м
 
 
zorik2Дата: Среда, 28.10.2009, 08:24 | Сообщение # 3
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 4009
Репутация: 380
Город: Планета Земля
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Небольшое пояснение к главе СНиП 2.04.08-87* п.4.65. на установку отключающих устройств от здания ГРП, на расстоянии не менее 5м. Это обусловлено по согласованию с пожарными, минимальное расстояние, для закрытия задвижки в случае пожара самого здания ГРП.
 


ГорынычДата: Среда, 28.10.2009, 16:11 | Сообщение # 4
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Репутация: 0
Город: Нижний Новгород
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Спасибо!!

Всегда в движении
 
 
NataVCKДата: Четверг, 03.12.2009, 16:53 | Сообщение # 5
ГИП
Группа: Пользователи
Сообщений: 35
Репутация: 1
Город: Московская область
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Не знаю как в других регионах в М. О. на газапроводах в.д. до ГРПШ или ГРПБ задвижка ставиться на расстоянии 15 м . Неменьше! На выходе ср.д. или н.д. из ГРПШ или ГРПБ 5м. Требования Мособлгаз.
 
 
alusДата: Пятница, 04.12.2009, 17:35 | Сообщение # 6
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 615
Репутация: 6
Город: Київ
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
В Украине допускается менее 5 м ДБН, п.4.103. Так и делаю. Считаю ОУ - ОУ непосредственно перед ГРПШ, ГРПБ.
 