техническое перевооружение микрорайона с применением крышных
sssvetaДата: Пятница, 17.05.2013, 20:04 | Сообщение # 1
Студент
Группа: Чертежник
Сообщений: 6
Репутация: 0
Город: Бузулук
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
тема такая: микрорайон уже газифицирован. газ идет только на газовые плиты! нужно установить крышные котельные в каждом многоквартирном доме. из грпб давление выходит естественно низкое, но, думаю, что на крышные котельные давления уже не хватит. возможен ли такой вариант:
1) чтобы настроить регулятор давления в грпб на среднее давление на выходе, а на каждом доме установить индивидуальное ШП???????
2) либо установить еще один грп и от него пустить газопровод (вторую линию) для котельных????
я первый раз такое делаю, очень попросили помочь, а посоветоваться даже не с кем
 
 
gasparДата: Пятница, 17.05.2013, 21:38 | Сообщение # 2
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3508
Репутация: 276
Город: На Оке
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
1. Во первый нужно определиться на каком давлении должны работать предполагаемые котлы.
2. Название "техническое перевооружение микрорайона" это как? судя по всему, то что вы собираетесь сделать никаким перевооружением не пахнет. Понятно желание уйти от экспертиз, но..
3. Первый вариант предпочтительней с учётом ответа 1.
И как сейчас дела обстоят с ГВС и отоплением домов?
 
 
sssvetaДата: Суббота, 18.05.2013, 15:40 | Сообщение # 3
Студент
Группа: Чертежник
Сообщений: 6
Репутация: 0
Город: Бузулук
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата (gaspar)
И как сейчас дела обстоят с ГВС и отоплением домов?
дома отапливаются только от центральной котельной! газоснабжение идет только на плиты бытовые
 


barkДата: Суббота, 18.05.2013, 19:48 | Сообщение # 4
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 2317
Репутация: 117
Город: РФ
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата (sssveta)
микрорайон уже газифицирован. газ идет только на газовые плиты! нужно установить крышные котельные
итак, у вас проложена сеть газоснабжения и установлен ГРП рассчитанные на расход газа только на плиты. котельным потребуются намного больше газа. существующая сеть и ГРП не пропустит нужный расход.
из перечисленных вами вариантов нужно выбрать экономически выгодный и реализуемый с согласия ГРО. желательно сделать предварительные расчеты по протяженности сетей и количеству ШРП и дать сметчику составить сметы на СМР по обоим вариантам. С выбранным вариантом обратиться в ГРО. Если экономически выгодный 1 вариант то, согласны ли будут в ГРО:
- перевести на среднее давление существующий газопровод (какое техническое состояние),
- позволит ли существующий регулятор пропустить нужный расход газа при нужном давлении и понадобится реконструкция ГРП
 
 
sssvetaДата: Воскресенье, 19.05.2013, 05:49 | Сообщение # 5
Студент
Группа: Чертежник
Сообщений: 6
Репутация: 0
Город: Бузулук
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
спасибо всем! smile
 
 