газоснабжение многоэтажки в сейсм. районе
stessi2006Дата: Четверг, 02.05.2013, 20:22 | Сообщение # 1
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 521
Репутация: 4
Город: Санкт-Петербург
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Есть пятиэтажка. Сейсм. район 6-7 баллов.

5.1.6 Следует предусматривать вводы газопроводов в здания непосредственно в помещение, в котором установлено газоиспользующее оборудование, или в смежное с ним помещение, соединенное открытым проемом. 

Не допускается прокладка газопроводов через фундаменты зданий (кроме оговоренных случаев) и под фундаментами.

Не допускаются вводы газопроводов в помещения подвальных и цокольных этажей зданий, кроме вводов газопроводов природного газа и паровой фазы СУГ низкого давления в одноквартирные и блокированные дома.

В сейсмических районах ввод газопровода в несейсмостойкое здание допускается только подземный:
 


Значит ли это, что мне надо делать вводы в цокольный этаж подземно и потом стояки на кухнях?
Новостройки в таких районах проектируют все сейсмостойкие? Если здание сейсмостойкое - разводить по фасаду или на выбор (можно и подземно)?
 
 
mosk25Дата: Понедельник, 06.05.2013, 01:00 | Сообщение # 2
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 268
Репутация: 5
Город: Приморье
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата (stessi2006)
Новостройки в таких районах проектируют все сейсмостойкие?
должны обязательно..
 
 
stessi2006Дата: Понедельник, 06.05.2013, 09:23 | Сообщение # 3
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 521
Репутация: 4
Город: Санкт-Петербург
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Значит, по фасаду надо вести.
 


zorik2Дата: Понедельник, 06.05.2013, 12:09 | Сообщение # 4
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 4009
Репутация: 380
Город: Планета Земля
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата (stessi2006)
Значит, по фасаду надо вести.
СП 42-102-2004 Раздел: Сейсмические районы п.п. 5.41-5.51
 
 
smkovalevДата: Среда, 31.07.2019, 12:59 | Сообщение # 5
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Репутация: 0
Город: Москва
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Уважаемые коллеги!

В соответствии с СП 89.13330.2016 Котельные установки. Актуализированная редакция СНиП II-35-76. при строительстве в районах с сейсмичностью 7 баллов и более:
19.21 На горизонтальных участках газопроводов, на вход в здание котельной следует устанавливать сейсмодатчик, сблокированный с электромагнитным клапаном, отключающим подачу газа в котельную при появлении сейсмических колебаний.

Мы разработали систему на базе 3-х координатного акселерометра СД-1Э и порогового устройства, которое замыкает релейный выход (до 5А) при ускорении, эквивалентном 6,5 баллов. Порог можно настроить.