Pavel-Gaz | Дата: Четверг, 25.04.2013, 08:37 | Сообщение # 1 |
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 4
Репутация: 0
Город: Ессентуки Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Помогите пожалуйста! Делаю ТЭР. Не могу понять какое значения удельной вентиляционной характеристики брать для здания птичника. В МДК 4-05.2004 нет информации по птичнику. Вот я и задаюсь вопросом - какое значение и в каком документе смотреть..!?
С Уважением, Павел.
|
|
|
|
zorik2 | Дата: Четверг, 25.04.2013, 16:17 | Сообщение # 2 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 4009
Репутация: 380
Город: Планета Земля Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Только для расчета потребности топлива, можно посчитать укрупненно количество воздуха на вентиляцию и соответственно затем определить количество тепла на вентиляцию птичников. Для этого зная кол-во птицы, их содержание, общий вес, определяем по нормам минимально требуемое кол-во воздуха на вентиляцию. Расчет очень "грубый", но для МДК 4-05.2004 думаю подойдет.
http://receptidocs.ru/docs/index-2882.html?page=29 http://forum.abok.ru/lofiversion/index.php/t36013.html http://vidradne.com.ua/userfiles/Rukovodstvo.pdf
|
|
|
|