вентиляция птичника
Pavel-GazДата: Четверг, 25.04.2013, 08:37 | Сообщение # 1
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 4
Репутация: 0
Город: Ессентуки
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Помогите пожалуйста! Делаю ТЭР. Не могу понять какое значения удельной вентиляционной характеристики брать для здания птичника. В МДК 4-05.2004 нет информации по птичнику. Вот я и задаюсь вопросом - какое значение и в каком документе смотреть..!?

С Уважением, Павел.
 
 
zorik2Дата: Четверг, 25.04.2013, 16:17 | Сообщение # 2
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 4009
Репутация: 380
Город: Планета Земля
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Только для расчета потребности топлива, можно посчитать укрупненно количество воздуха на вентиляцию и соответственно затем определить количество тепла на вентиляцию птичников. Для этого зная кол-во птицы, их содержание, общий вес, определяем по нормам минимально требуемое кол-во воздуха на вентиляцию. Расчет очень "грубый", но для МДК 4-05.2004  думаю подойдет.

http://receptidocs.ru/docs/index-2882.html?page=29
http://forum.abok.ru/lofiversion/index.php/t36013.html
http://vidradne.com.ua/userfiles/Rukovodstvo.pdf



 
 