Вторник, 26.11.2024, 06:29
 
На главную страницу сайта Каталог документов Чертежи газоснабжения Регистрация Вход
Приветствую Вас, Абитуриент · RSS
[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
  • Страница 1 из 1
  • 1
однониточное ГРПШ
imkaДата: Среда, 24.04.2013, 15:47 | Сообщение # 1
Опытный проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 89
Репутация: 1
Город: Северный
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Увожаемые коллеги, подскажите пожалуйста:
Есть ограничения в нормах и правилах по количеству подключаемых потребителей(индивидуальных жилых домов) к онднониточному грпш,
К ГРПШ 10М горгаз не дает добро подключится 3му абаненту, мотивируя это тем, что к ГРПШ данного типа нельзя больше больше одного жилого дома. По пропускной способности проходит.
 
 
AlllexxДата: Среда, 24.04.2013, 15:53 | Сообщение # 2
Опытный проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 98
Репутация: 1
Город: Lugansk
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
РДГБ-10 или РДГБ-25? И мотивация так сказать никакая...
 
 
imkaДата: Среда, 24.04.2013, 16:01 | Сообщение # 3
Опытный проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 89
Репутация: 1
Город: Северный
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
РДГК-10
 


AlllexxДата: Среда, 24.04.2013, 16:14 | Сообщение # 4
Опытный проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 98
Репутация: 1
Город: Lugansk
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Может просто боятся того, что как и везде, наверное smile , категория давления газопровода намного выше фактического давления в газопроводе, т.е. при давлении 0,1 МПа у него пропускная способность падает до 8 м3/ч (гуглопоиск), т.е сажать 3-го абонента нет смысла, т.к. двоим уже маловато...

Сообщение отредактировал Alllexx - Среда, 24.04.2013, 16:17
 
 
barkДата: Среда, 24.04.2013, 16:35 | Сообщение # 5
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 2317
Репутация: 117
Город: РФ
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата (imka)
Есть ограничения в нормах и правилах по количеству подключаемых потребителей(индивидуальных жилых домов) к онднониточному грпш
Несколько вольная трактовка п.6.5.1 СниП 42-01-2002. До принятия Техрегламента были 3 типа ГРП/ГРПШ/ГРУ:
1) с одной линий и байпасом
2) с одной линией без байпаса
3) с 2 линиями редуцирования.
И для всех них прописали условия применения в п.6.5.1.
Техрегламентом запретили первый тип (с одной линией и байпасом), но не указали условия применения оставшихся 2 типов.
Новый СП 62.13330.2011 игнорировал требования Техрегламента, допуская байпас при определенных условиях, но четко так и не указал условия использования ГРП/ГРПШ/ГРУ с 1 и 2 и более линиями редуцирования -  определяет проектная организация для конкретных условий эксплуатации.
Так что есть повод подискутировать еще с горгазом, если есть такое желание...
 
 
АбитуриентДата: Пятница, 26.04.2013, 18:37 | Сообщение # 6
Группа: Абитуриент





Хотел уточнить. У ГРПШ-6 пропускная - 6 куб.м. в час., независимо от входного давления. Поэтому требование горгаза вполне уместно т.к. данный ГРПШ является индивидуальным.
Следующий после него идет уже ГРПШ-10МС - у него и расход больше...
 


  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:

Хостинг от uCoz
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru Хостинг от uCoz