однониточное ГРПШ
|
|
imka | Дата: Среда, 24.04.2013, 15:47 | Сообщение # 1 |
Опытный проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 89
Репутация: 1
Город: Северный Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Увожаемые коллеги, подскажите пожалуйста: Есть ограничения в нормах и правилах по количеству подключаемых потребителей(индивидуальных жилых домов) к онднониточному грпш, К ГРПШ 10М горгаз не дает добро подключится 3му абаненту, мотивируя это тем, что к ГРПШ данного типа нельзя больше больше одного жилого дома. По пропускной способности проходит.
|
|
|
|
Alllexx | Дата: Среда, 24.04.2013, 15:53 | Сообщение # 2 |
Опытный проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 98
Репутация: 1
Город: Lugansk Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| РДГБ-10 или РДГБ-25? И мотивация так сказать никакая...
|
|
|
|
imka | Дата: Среда, 24.04.2013, 16:01 | Сообщение # 3 |
Опытный проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 89
Репутация: 1
Город: Северный Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| РДГК-10
|
|
|
|
Alllexx | Дата: Среда, 24.04.2013, 16:14 | Сообщение # 4 |
Опытный проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 98
Репутация: 1
Город: Lugansk Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Может просто боятся того, что как и везде, наверное , категория давления газопровода намного выше фактического давления в газопроводе, т.е. при давлении 0,1 МПа у него пропускная способность падает до 8 м3/ч (гуглопоиск), т.е сажать 3-го абонента нет смысла, т.к. двоим уже маловато...
Сообщение отредактировал Alllexx - Среда, 24.04.2013, 16:17 |
|
|
|
bark | Дата: Среда, 24.04.2013, 16:35 | Сообщение # 5 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 2317
Репутация: 117
Город: РФ Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Цитата (imka) Есть ограничения в нормах и правилах по количеству подключаемых потребителей(индивидуальных жилых домов) к онднониточному грпш Несколько вольная трактовка п.6.5.1 СниП 42-01-2002. До принятия Техрегламента были 3 типа ГРП/ГРПШ/ГРУ: 1) с одной линий и байпасом 2) с одной линией без байпаса 3) с 2 линиями редуцирования. И для всех них прописали условия применения в п.6.5.1. Техрегламентом запретили первый тип (с одной линией и байпасом), но не указали условия применения оставшихся 2 типов. Новый СП 62.13330.2011 игнорировал требования Техрегламента, допуская байпас при определенных условиях, но четко так и не указал условия использования ГРП/ГРПШ/ГРУ с 1 и 2 и более линиями редуцирования - определяет проектная организация для конкретных условий эксплуатации. Так что есть повод подискутировать еще с горгазом, если есть такое желание...
|
|
|
|
Абитуриент | Дата: Пятница, 26.04.2013, 18:37 | Сообщение # 6 |
Группа: Абитуриент
| Хотел уточнить. У ГРПШ-6 пропускная - 6 куб.м. в час., независимо от входного давления. Поэтому требование горгаза вполне уместно т.к. данный ГРПШ является индивидуальным. Следующий после него идет уже ГРПШ-10МС - у него и расход больше...
|
|
|
|