Помогите пожалуйста!
poka4kovДата: Пятница, 22.02.2013, 11:00 | Сообщение # 1
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 3
Репутация: 0
Город: Элиста
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Как перевести газопровод из одной категории давления в другую, какие документы необходимы? Скажите. плииз
 
 
knmdkДата: Пятница, 22.02.2013, 22:00 | Сообщение # 2
Старший проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 199
Репутация: 12
Город: ...
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Не сталкивался, но кажется естественным обратиться с обоснованием необходимости (расчетом) для начала в эксплуатацию?
 
 
EkuzhkoДата: Суббота, 23.02.2013, 22:14 | Сообщение # 3
Старший проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 151
Репутация: 2
Город: Ростов-на-Дону
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Обратитесь за советом в местный горгаз и ростехнадзор. Мне кажется в первую очередь нужно узнать подходит ли материал труб, затем проект, ЭПБ, акты испытаний на герметичность, наряд на пуск. А из какой категории в какую необходимо перевести? Расскажите как решится данный вопрос.
 


gasparДата: Воскресенье, 24.02.2013, 11:43 | Сообщение # 4
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3508
Репутация: 276
Город: На Оке
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата (poka4kov)
ак перевести газопровод из одной категории давления в другую, какие документы необходимы? Скажите. плииз
Ну шо за вопрос? Дружище, либо распиши чаво хошь подробнее либо на задавай огрызки вопроса. Вообще дело и причина перевода газопровода в иной статус- за балансодержателем, скорее всего местным горгазом.
 
 
poka4kovДата: Вторник, 26.02.2013, 15:33 | Сообщение # 5
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 3
Репутация: 0
Город: Элиста
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Я с эксплуатации. Необходимо перевести Из 2 категории-0,6 в среднее 0,3. начальник дал задание узнать, что нужно. подземный металл.
 
 
ЛогвинДата: Вторник, 26.02.2013, 22:43 | Сообщение # 6
Проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 48
Репутация: 1
Город: уже далеко
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
В зависимости от конкретных условий эксплуатации и причинизменения категории могут быть различные решения.Пример:Действующий газопровод с проектным давление 1,2МПа, рабочим0,6 МПа подвергнулся тех.перевооружению (ремонт подводного перехода методом
ННБ). Переход выполнен ПЭ трубой, сдан на проектное/рабочее 0,6 МПа. Приказом
руководителя организации собственника/эксплуатирующей участок газопровода после
перехода переведен с 1 кат. (1,2МПа) во 2 кат. (0,6 МПа). Основание:
выполненное тех.перевооружение, отсутствие перспективы дальнейшей газификации
конечных/транзитных потребителей, проверочный гидравлический расчет.

В обратном (перевод с меньшей на большую) случае безпроведения диагностики не обойтись.
 


EkuzhkoДата: Среда, 27.02.2013, 08:17 | Сообщение # 7
Старший проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 151
Репутация: 2
Город: Ростов-на-Дону
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Еще советую обязательно откорректировать расчетную схему (если она конечно есть). Необходимо расчетом подтвердить возможность перевода
 
 
карамбольДата: Среда, 27.02.2013, 10:22 | Сообщение # 8
Проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 43
Репутация: 0
Город: На реке
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Думаю, что без запроса в Газпром Трансгаз не обойтись.
 
 