место установки отсечного эл.магнитного клапана
|
|
Диманчо | Дата: Пятница, 29.07.2011, 18:53 | Сообщение # 31 |
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 402
Репутация: 30
Город: Саратов Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Дык,я имел в виду просто два разных случая: 1. Согласно п. 7.9 СНиП.. 2. И когда основное отключающее устройство снаружи расположено достаточно далеко от ввода..10м это так, с потолка цифра, наша горгазовская) Вообще говоря, прошло почти два года..Ну, молодца, что поправил спустя столько времени Добавлено (29.07.2011, 18:53) ---------------------------------------------
Quote (Eлена) И еще вопросик.. Често говоря, я не встречал эл. клапаны систем контроля загазованности во взрывобезопасном исполнении. Поэтому я предполагаю, что эл. клапан должен быть установлен снаружи здания ГРП, и быть типа КПЗЭ, или аналогичного, которые могут применяться в качестве исполнительных механизмов в системах автоматики безопасности (контроль температуры, загазованности и т.д.). Что касается требований к ним, то см. ПБ 12-529-03 п.2.4, 2.5. В частности, класс герметичности затвора клапана должен быть А.
|
|
|
|
luxemburg | Дата: Суббота, 30.07.2011, 01:11 | Сообщение # 32 |
супер ГИП
Группа: Друзья
Сообщений: 1285
Репутация: 44
Город: luxemburg Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Диманчо, на даты не обратил внимание, и когда прочитал последние комменты - сам долго соображал = а к чему бы это пришпандорить ... бывает
|
|
|
|
Eлена | Дата: Понедельник, 01.08.2011, 09:19 | Сообщение # 33 |
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 16
Репутация: 0
Город: Москва Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Quote (Диманчо) 1. Не предусмотрено для ГРП установка эл. клапана, так как там нет газоиспользующего оборудования.. 2. Если когда-нибудь придется его ставить, тогда конечно, во взрывабезопасном исполнении.) Место при вводе в котельную проблематичное для возможности установки эл.клапана, поэтому стараюсь найти альтернативные варианты..
|
|
|
|
shadow | Дата: Среда, 13.07.2016, 08:40 | Сообщение # 34 |
Опытный проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 84
Репутация: 5
Город: Магнитогорск Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Необходимо ли предусматривать отсечной электромагнитный клапан на вводе газопровода в цех где будут размещаться два газовых теплогенератора для отопления. Проект выполняется согласно требований "Правил безопасности при получении, транспортировании, использовании расплавов черных и цветных металлов и сплавов на основе этих расплавов", т.к. находится на территории металлургического предприятия. Требования по установке электромагнитных клапанов и системам контроля загазованности регламентируются только п. 7.2 СП 62.13330.2011*, в правилах безопасности для мет. производств ничего подобного требования нет.
|
|
|
|
zorik2 | Дата: Среда, 13.07.2016, 09:45 | Сообщение # 35 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 4014
Репутация: 380
Город: Планета Земля Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Есть еще в одном документе: Постановление Правительства РФ от 29 октября 2010 г. N 870 "Об утверждении технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления" 53. Помещения зданий и сооружений, в которых устанавливается газоиспользующее оборудование, должны проектироваться с учетом их оснащения системами контроля загазованности (по метану и оксиду углерода) с выводом сигнала на пульт управления.
Я больше склоняюсь на отсечку по команде автоматики безопасности: возможность механического повреждения газопровода, срабатывание противопожарной системы, прекращение подачи электроснабжения, вентиляции, изменение давления газа ниже или выше допускаемых параметров, хотя конечно можно и от контроля загазованности (если такое возможно) в данном цехе. Посмотрите ещё ведомственные пожарные требования.
Сообщение отредактировал zorik2 - Среда, 13.07.2016, 09:55 |
|
|
|
sorroka89 | Дата: Четверг, 27.10.2016, 17:32 | Сообщение # 36 |
Проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 72
Репутация: 0
Город: Ростов-на-Дону Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Здравствуйте коллеги! Помогите советом. Существующая газовая котельная. Котельная работает с постоянным присутствием обслуживающего персонала. В котельной установлены котлы ТВГМ. На подводке к котлам установлены по одному электромагнитному клапану, которые соединены с сигнализаторами загазованности. На вводе в котельную отсутствует общий (главный) электромагнитный клапан. Мы выполняем работу по переобвязке подводящих к горелкам газопроводов, а именно ставим 2 клапана и контроль герметичности между ними. Вопрос, как быть с отсутствием главного клапана на входе, в нормах указывается на обязательное его наличие в случае отсутствия обслуживающего персонала.
|
|
|
|
zorik2 | Дата: Пятница, 28.10.2016, 09:41 | Сообщение # 37 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 4014
Репутация: 380
Город: Планета Земля Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| СП 89.13330.2012 п.3.45 загазованность помещения (норма/выше нормы). Куда и на что выдается сигнал для отключения.
|
|
|
|
bark | Дата: Пятница, 28.10.2016, 12:41 | Сообщение # 38 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 2317
Репутация: 117
Город: РФ Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Цитата sorroka89 ( ) Вопрос, как быть с отсутствием главного клапана на входе, в нормах указывается на обязательное его наличие в случае отсутствия обслуживающего персонала. "Помещения зданий всех назначений (кроме жилых), в которых устанавливается газоиспользующее оборудование, работающее в автоматическом режиме, должны быть оснащены системами контроля загазованности и обеспечения пожарной безопасности (датчик загазованности, пожарный извещатель и электромагнитный клапан) с автоматическим отключением подачи газа и выводом сигналов на диспетчерский пункт или в помещение с постоянным присутствием персонала, если другие требования не регламентированы соответствующими нормативными документами." СП 62.13330.2012
|
|
|
|
zorik2 | Дата: Пятница, 28.10.2016, 15:24 | Сообщение # 39 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 4014
Репутация: 380
Город: Планета Земля Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Уточню сообщения уважаемого bark, это п.7.2 СП 62.13330.2011*
|
|
|
|
bark | Дата: Пятница, 28.10.2016, 16:35 | Сообщение # 40 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 2317
Репутация: 117
Город: РФ Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Цитата это п.7.2 СП 62.13330.2011* точность - вежливость королей
|
|
|
|
sorroka89 | Дата: Пятница, 28.10.2016, 23:41 | Сообщение # 41 |
Проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 72
Репутация: 0
Город: Ростов-на-Дону Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| В данном пункте указывается, что клапан необходим, а где он должен быть установлен - нет. Вопрос то в другом. Обязателен ли общий на вводе? Или Можно обеспечить безопасность существующими и проектируемыми клапанами.
Сообщение отредактировал sorroka89 - Пятница, 28.10.2016, 23:51 |
|
|
|
zorik2 | Дата: Суббота, 29.10.2016, 08:44 | Сообщение # 42 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 4014
Репутация: 380
Город: Планета Земля Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| СП 13130 2013 п.6.9.15
СП 89.13330.2011 п.13.80 Газоснабжение и газовое оборудование котельных следует проектировать в соответствии с требованиями настоящего раздела и [21], [23], [24], СП 62.13330 и СП 4.13130 Если внимательно читатьСП 62.13330.2011 п.7.2, По моему мнению, котельный зал общий для всех котлов то необходимо устанавливать быстродействующий запорный клапан на газопроводе за пределами котельного зала и помещений имеющих общее воздушное пространство с котельным залом.
Сообщение отредактировал zorik2 - Суббота, 29.10.2016, 14:46 |
|
|
|
extra1818 | Дата: Понедельник, 09.01.2017, 14:14 | Сообщение # 43 |
Начинающий проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 34
Репутация: 0
Город: Ростов-на-Дону Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Цитата zorik2 ( ) В котельной должен быть дополнительно предусмотрен датчик по оксиду углерода с выдачей звукового и светового сигналов, а также с автоматическим отключением подачи газа к газоиспользующему оборудованию По моему мнению, котельный зал общий для всех котлов то необходимо устанавливать быстродействующий запорный клапан на газопроводе за пределами котельного зала и помещений имеющих общее воздушное пространство с котельным залом.
День добрый! А как быть с п. 13.91 СП 89.13330.2012?
|
|
|
|
bark | Дата: Понедельник, 09.01.2017, 16:27 | Сообщение # 44 |
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 2317
Репутация: 117
Город: РФ Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Цитата extra1818 ( ) День добрый! А как быть с п. 13.91 СП 89.13330.2012? Добрый! разные пункты, разное назначение (системы защиты) у клапанов. По поводу быстродействующих клапанов у котлов см. также ГОСТ Р 51383-2012.
|
|
|
|
kosvot | Дата: Среда, 25.01.2017, 13:22 | Сообщение # 45 |
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 1
Репутация: 0
Город: Березники Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
| Доброго времени суток! У меня такой вопрос. На ЗЗУ (ЗЗУ-350) установлен электромагнитный газовый клапан (входит в комплект ЗЗУ). Эксперт требует установки 2-го электромагнитного клапана на газопроводе к запальнику, т.е по той же схеме, как на основной горелке: 2 эл. магнитных клапана со свечей безопасности между ними. Подскажите пожалуйста, правомерны ли его требования?
|
|
|
|